Hücreli aspiratör bağlantı ve kullanma klavuzu

omegafan

Üye
Katılım
28 Haz 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
35

DİKKAT!
CİHAZ TAŞINMASI VE DEPOLANMASI
*Taşınma sırasında cihaz aşırı titreşime maruz kalmamalı ve darbelerden uzak tutulmalıdır.
*Cihaz yüksek nemli veya ıslak yerlerde depolanmamalıdır.
*Taşınım sırasında veya herhangi bir nedenle hasra gören cihazlar monte edilmemelidir.
*Depolanma ve taşınma sırasında cihazlar en fazla 3 sıra oluşturacak şekilde üst üste konulabilir.
*Cihaza zarar verebilecek şekilde üzerine herhangi bir malzeme konulmasından kaçınılmalıdır.
*Cihaz üzerindeki hava akış yönünü gösteren oklar doğrultusunda montaj yapılmalıdır.
*Cihaz kanal bağlantıları ile iç ve dış hacim arasında hava akışı kanallar vasıtası ile yapılmalıdır.
*Cihaza bağlanan hava kanallarında hava hareketini önleyecek oluşumlardan kaçınılmalı ve sürekli hava hareketi sağlanmalıdır.
*Cihazın dört köşesinde bulunan ayaklar ile zemine paralel olacak şekilde yere konulabilir.
*Cihaz monte edildikten sonra, yatay ve dikey eksenlerde hareket etmediği kontrol edilmelidir.
ELEKTRİK BAĞLANTISI
*Elektrik bağlantısı yetkili ve bu konuda eğitim görmüş teknik eleman tarafından yapılmalıdır.
*Elektrik bağlantısı yapılmadan önce cihazın tahliye borusu bağlantısı yapılmalı ve sızdırmazlıktan emin olunduktan sonra elektrik montajına geçilmelidir.
*Montaj sırasında teknik eleman tarafından her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır.
*Elektriksel kablolama bağlantıları belirtilen elektriksel bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. Fabrika tarafından yapılan elektriksel bağlantılarda herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
*Şebeke bağlantısı sırasında kullanılacak kablolar standartlara uygun olmalı ve topraklı bir elektrik şebekesine yapılmalıdır.
*Cihaz ile şebeke arasında cihazın elektriğini kesebilecek şalter konulmalı, şalter cihaz etiketinde belirtilen toplam güç ve akım değerlerine göre seçilmelidir.
*Cihazlar için aşırı akım sigortası önerilmelidir.
Cihaza ait olan montaj ve kullanma klavuzu dikkatlice ve eksiksiz olarak okunmadan montaja başlanmayacak ve cihaz çalıştırılmayacaktır. Cihazın montaj, Bakım ve onarımı yetkili ve bu konuda eğitim görmüş teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilecektir.
CİHAZ MONTAJI
*Cihaz aşırı derecede yüksek nem oranı nedeniyle zarar görebileceği ve ıslanma tehlikesi bulunan hacimlere yerleştirilmemelidir.
*Hasara uğramış cihazlar kesinlikle monte edilmemelidir.
*Cihaz yüzey sıcaklığı 90°C üzerine çıkmamalıdır.
*Cihaz yangın tehlikesi nedeni ile korozif, yanıcı, patlayıcı ve baca gazları tahliyesinde kullanılmaz.
*Taze hava veya egzost havası içindeki partikül ve toz miktarının yüksek olduğu ortamlarda havanın cihaza girmeden önce ayrıca filtrelenmesi gerekir.
*Cihazı taşıyacak olan yüzey cihaz ağırlığını taşıyabilecek dayanımda olmalıdır.
*Cihazın donma olasılığı olan iklim koşullarında çalışması halinde donma sonucu oluşabilecek tahrip ve zararlara karşı önlem alınması gereklidir.
CİHAZ MONTAJ ŞEKLİ
*Cihazın açılmadan önce, üzerindeki kalite kontrol etiketi kontrol edilmeli,etiket bulunmayan cihazlar fabrikaya iade edilmelidir.
*Cihaz ambalajının üst tarafındaki bantlı bölgeden,zarar görmeyecek şekilde açılmalı ve dikkatlice çıkartılmalıdır.
*Tavana asılacak ise, cihaz ile tavan arasında minimum 20 mm boşluk bırakılmalıdır.
*Cihazın servis yanı (filtre kapağı ve buat kutusunun bulunduğu yüzey)ile duvar,kanal veya diğer cihazlar arasında minimum cihaz genişliği kadar boşluk bırakılmalıdır.
*Cihazın serbest yanı (filtre ve buat kutusunun bulunmadığı yüzey)ile duvar,kanal veya diğer cihazlar arasında minimum 200 mm. Boşluk bırakılmalıdır.
*Tavana asılacak ise, cihaz ile asma tavan arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır.
CİHAZ KANAL BAĞLANTISI
*Cihaz çıkışına bağlanan kanallar ile cihaz arasında sızdırmazlık sağlanmalıdır.
İLK ÇALIŞTIRMA
Hücreli aspiratörlerin montajı tamamlandıktan sonra aşağıda verilen yönergelere göre çalıştırılacaktır.
1-Hava akış yönlerinin cihaz üzerinden gösterilen yönler doğrultusunda uygun olduğunu kontrol ediniz, değilse düzeltiniz.
2-Cihazın sağlam ve montaj kılavuzunda belirtilen yöntemler ile monte edildiğinden emin olunuz ve montajdan dolayı herhangi bir titreşim ve gürültü oluşmayacağını elle kontrol ediniz.
3-Cihaz ile menfezler arasında hava akışını engelleyebilecek damper ve klape benzeri elemanların kapalı konumda olmadığını kontrol ediniz.
4-Elektrik kablolarının cihaz üzerinde bulunan elektrik bağlantı şemasına göre monte edildiğini kontrol ediniz.
5-Cihaza enerji vererek sistemi çalıştırınız, hava sirkülasyonun her iki hava akımı için de oluştuğunu gözlemleyiniz.
6-Cihaz çalışır durumdayken hava akışının gözlenmediği titreşim ve sesin yüksek olduğu şebeke bağlantı şalterinin attığı durumlarda derhal cihazı kapatarak montaj kılavuzunda iletişim bilgileri verilen firmamıza haber veriniz.
BAKIM VE SERVİS
DİKKAT
: Bakım işlemi yetkili ve bu konuda eğitim görmüş teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bakım işlemine başlamadan önce cihazın şebeke ile elektrik bağlantısı kesilmeli ve bakım esnasında cihaza veya elemanlara zarar verebilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

WARNING!
Read the manual carefully before installation and maintenance .
Installation and maintenance must be carried out by qualified technical stuff.
DIMENSIONS
INSTALLATION

-Before opening units package, quality control sign shall be checked,if missing unit shall be returned to our company .
-Unit shall be dispackaged carefully , without causing any damage to the unit.
-Minimum 20mm gap shall be supplied between the downside of the device and the ceiling..
-Minimum 500mm gap shall be supplied between the fitler side of the unit and the wall for easy maintenance.
-Minimum 200mm gap shall be supplied between the free side of the unit and the wall.
-Minimum 50mm gap shall be supplied between the top of the device and the ceiling.
-Installation of the air ducts and the air flow direction arrows of the unit shall be appropriate.
-For both air intake and air exhaust ducts, avoid ant flow shortening equipment
-The unit shall be fixed to the construction by hangers with pins and bolts paralel to the ground surface. (detail I).
-After installation the unit and the fixing construction shall be checked against rigidity.
ELECTRICAL CONNECTION
-Electrical connections shall be carried out by qualified technical stuff.
-During installation, all regureid precautions shall be taken by stuff..
-Wiring shall be done according to the given electrical scheme any modification is prohibited.
-Electric network wires shall be adequate with the standarts.
-A swich shall be used fort eh network electric connection that shall be used at the maintenance.
-Over current protection switch is suggested.
-After maintenance or removal filters shall be reinstalled after reinstallation filter Access doors shall be closed and sealing shall be ensured.
-Electrical connecitons in the unit shall be chceked once a year if any damage is seen it shall be fixed.
-Altough the filters are clean if air flow rate decreases in an yor both of the air streams,there probably is a foling in the filter shall be removed and cleaned as follows.-Unplug the electrical cables.
-Belt tension should be checked once a month and wear.
Four straps need to be replaced about once a month. If there is no deformation of the belt can be run without changing.
SPARE PARTS
-Filters
-Fans (direct drive) - motor
-Belt​
 