Kesicilerdeki Motor Neden 110 Volt ?

Katılım
10 Eyl 2012
Mesajlar
636
Puanları
1
Merhabalar... Bir kesiciyi incelediğimde içerisinde Siemens Marka 110V 50Hz motor olduğunu gördüm. Yurt dışından geldiği için mi acaba ? 110 volt olmasının sebebi nedir ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bence 220 VAC ile 110 VDC arasında asenkron motorlar açısından pek bir fark yok. 220 VAC bir motoru 110 VDC ile de çalıştırabilirsin hatta 110 VDC bir motoruda 220 VAC ile yani 220 VAC çıkışına bir diyot kullanarak yarım dalda doğrultucu yaparak çıkış voltajını düşürüp motoru döndürüp kesici mekanizmasını kurabilirsin. Kesicinin mekanizması kurulduğunda otomatik olarak motora gelen gerilim kesilir. Birkaç saniye içerisinde kesici kurulmuş olur. Kesici motoru sürekli çalışmayan bir motor olduğundan ve kısa süreli çalıştığı için (3-5 sn.) bu tür modifikasyonlardan zarar görmez.
 
Son düzenleme:
burada esas dikkat edilmesi gereken husus dc 12 v nasıl oluşur?110 dc toplam 9 adet 12 v akü kullanılmakta,burda akünün bir kaçının arızalanması durumunda sekonder koruma ünitesi sağlıklı bir şekilde çalışmakta ÖNEMLİ NOKTA bu ama 24 olurda 1 tanesi arıza yaparsa sekonder koruma sistemi devre dışı kalır buna dikkat edilmesi gerekir
 
ABD de kullanılan gerilim 120V 60Hz, Genellikle Şebeke gerilimi 110-120 V olan ülkelerde frekans 60Hz oluyor. 110V 60Hz kullanan ülke dünyada neredeyse yok gibi. Etiketinde daha başka bilgiler de yazılı olmasın?
 
:)amerıkan parmağımı başka bır amaçmı
 
Kesiciler actiginda genellikle ac 220 volt olmayacagi icin akuler yardimiyla kesici motoru kendini kurmasi icin
110 volt dc kullanilir

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Ama bütün kesiciler kapandığında kesici içindeki normal açık kontak kapanıp motor kuruluncaya kadar hareket sonu swici kapalı kalacağı için kendini şebekeden sürekli aldığı 220 VAC ile besler ve kesici motoru çalışır. Kurma işlemi bitince hareket sonu swici motorun 220 VAC'sini keser. Kesici bir sonraki açma-kapama-açma işlemine kurulmasa bile hazırdır. Kırsal alandaki tüm kesici motorları 220 VAC ile çalışır. Tüm kesiciler kapatıldığında motorları kurulmuştur. Yani herhangi bir açma sinyali geldiğinde açar ve tekrar kapama rölesi kapatma sinyali gönderdiğinde kapanır.
Kesiciler actiginda genellikle ac 220 volt olmayacagi icin akuler yardimiyla kesici motoru kendini kurmasi icin
110 volt dc kullanilir

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,992
Son üye
plaxo

Yeni konular

Geri
Üst