İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elimsan Metal Mahfazalı Modüler Hücreler
Anma Gerilimi Anma Akımı : 12 kV - 36 kV : 400 A - 1250 A Kısa Devre Akımı : 16 kA - 25 kA
Kesici ve Yük Ayırıcıların Kontak Aşınmalarının Kontrolü 100 amperlik kesici ve yük ayırıcıların kontak geçiş direnci test cihazı ile yapılır.
Fabrika değerleri ilgili test raporları ile birlikte verilmektedir.
Bu değerin 100 mikro ohm üzerine çıkması durumunda işletme kontakt geçiş dirençleri değişimi ile ilgili karar vermelidir.
Öncelikle merhabalar kesicilerde yapılan testlerden kesici kontak geçiş direncinin sınır değeri kaç mikroohm olmalıdır. Sınır değerinin ne kadar üzerinde direnç değeri okursak problem var diyebiliriz.