Kesici İnhibit Arızası Yardım!!!

ricardo46

Üye
Katılım
21 May 2011
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar kesicimiz 34,5 kv luktur.Uzaktan ve yakından kapama almıyor.Scada da kesici inhibit hatası yazıyor.HES de bulunan bu kesicinin hatası nedir acaba.PLC den mi mekaniksel bi sorun mu var trafodan mı..??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar bilen biri yokmu ünite devre dışı kaldı kesici sepamı bi türlü resetlenmiyor.
 
bu konuda tedaşı yani hangi şehirde isen ilgili kısmı ara muhtemelen senin redresör yada akü grubunda sorun var gibi .

sepamı resetle ve akü gruplarını kontrol et redresör kaç volt
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Eğer kesicin, kesici üzerindeki kapatma butonundan da kapatma almıyorsa kesicinin üzerindeki mekanik kilit kapalı veya mekanizması bozuktur. Yada kesicin kurulu değildir. Kesicini elle bir kur ve tekrar dene.
 
Konuyu açan arkadaş acil diyor soruları cevaplamıyor nasıl yardım edelim sana ?

- - - Updated - - -

Sorunu çözdüysen burda paylaşırsan başına gelen kişide bilgi sahibi olur.
 
Slm arkadaşlar sorunu çözüzlü.Tcb kesicinin zayıf akım klemenslerinde temassızlık varmış.Kabloların uçlarını ölçtüm sorun ilgili klemensin temassızlığından kaynaklı.Fakat daha öncede ölçmüştüm sorun yoktu.Demekki arada bir temes edip sora kopuyormuş.Nete giremedim cevap geç oldu özürlerimi dilerim..
 