Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

teşşekkür ederim açıklayıcı olmuş
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar ben birşey sormak istiyorum

35 kw/s tüketimi olan yerde ne tür bir pano gerekli olabilir

Çalışacak tezgahlar cnc tezgahlarıdır
 
bir enerji analizörü ile sistemde çalışan tüm yükler için ölçümler alınır. hangi makinalar ne kadar yük çekiyor, hangileri ne sıklıkla devreye girip çıkıyor, maksimum aktif reaktif yükler, ayrı ayrı her teçhizatın aktif reaktif güçlerileri , devreye girme çıkma zamanları araştırılıp not edilir. birlikte devreye girip çıkanlar, sırasıyla tüm bu verileri aldıktan sonra gerisi çok basit zaten
 
* Reaktif Güç Kontrol Rolesi kilitlenmiş ya takılı kalmış olabilir, tüm kondansatör gruplarını devreye almış, çıkaramamışsa Kap.Reaktif sayaç yazar,
* RGK rolesinin C/K oranı doğru ayarlanması gerekir,
* RGK Rolesinin bağlı olduğu akım trafosunun k-l uçları doğru polaritede bağlı olması gerekir.
* Kondansatör gruplarının kapasitesi fazladır.
 
Sistemi komple baştan incelerim. Teker teker ölçme yaparım. Mutlaka bir yerden sonra patlak verecektir.
 
kapsitif cezadan nasıl kurtulabilirim? elimde bulunan faturadaki değerlerle ne yapabilirim?
 
kompanzasyon panosundaki kondansatörleri kontrol ederim eğer yüke göre giren-çıkan kondansatörler karşılamıyorsa kondansatörlerden bir kaçını mesala ilk kondansatör 100 ise onu 50-25-10-10-5 diye ayırmam gerekebilir.o zaman devreye ilk 5 sonra 10 yüke göre devreye alıp çıkarır.ozaman kapasitif ve endüktif cezaya girmezsin arkadaş
 
slm arkadaşlar üç ayrı yerde kompanzasyon sistemi var 2 tanesi açıktı %likler normaldi yeni yapılan tesisin kompanzasyonunuda açtım normalde haftada 5-9 arası endeks değeri gelmesi gerekirken yeni yapılan kompanzasyonu açmamla haftada 38 kapasitif değer geldi kapasitifden cezaya girdim sebebi ne olabilir yeni yapılan kompanzasyon(3.pano)ayarsızmı nedir?
 