kapasitiften ceza yiyorum

Noktanın,yanıp sönüyor olması,ekranda görülen değerlerin,kapasitif olduğunu ifade eder.
Okuduğunuz değerlere göre,4,5-5 kvar reaktöre ihtiyacınız ( trifaze ) olduğu anlaşılıyor.
Sayacın,8.8.0 değerlerine göre karşılaştırma yaparak,reaktör siparişi yapabilirsiniz.Reaktörü,
UPS den ÖNCE bağlamanız gerekir.Kondansatör değerleri ile oynamanıza gerek yok .
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
peki bu reaktörün bağlantısı nasıl yapacağım ve kondanstör değerlerimi küçültmem gerekirmi fahri bey
 
Noktanın,yanıp sönüyor olması,ekranda görülen değerlerin,kapasitif olduğunu ifade eder.
Okuduğunuz değerlere göre,4,5-5 kvar reaktöre ihtiyacınız ( trifaze ) olduğu anlaşılıyor.
Sayacın,8.8.0 değerlerine göre karşılaştırma yaparak,reaktör siparişi yapabilirsiniz.Reaktörü,
UPS den ÖNCE bağlamanız gerekir

bu konuda haklısınız uprsden once baglanmması gerekıyor
 
fahri bey tesekkür ederim sorunumu çözdünüz peki merakımdan soruyorum capasitif olmayıpta endiktüf ten olsaydı her şey aynı endiktüften ceza yiyoruz dielim o zmn sorun kondansatörde dir değilmi

peki o var menüsünden kapasitif ihtiyacı olduğunu öğrendim peki onun hesabını nasıl yaptınız yani nasıl 5 kvar ihtiyacım olduğunu tespit ettiniz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
peki bu reaktörün bağlantısı nasıl yapacağım ve kondanstör değerlerimi küçültmem gerekirmi fahri bey

reaktörlerin 3 giriş 3 çıkış şeklinde bağlantı klemensleri vardır siz reaktörü kompanzasyon panononuzda bulunan kontaktör ve kondansatör arasına monte etmelisiniz (kablo bağlantısı kolay olması bakımından)kontaktörden çıkan kabloları reaktöre çıkışındanda kondansatöre bağlantı yapmalısınız ayrıca reaktör bağlantılarının ortasında küçük bir klemens olur bu klemensler ise reaktör sargıları üzerinde bulunan ısıya bağlı olarak kompanzasyon panosundaki fanı devreye alan kontak diyebiliriz kolay gelsin.
 
peki girişini ve çıkışını nereye bağlayacağım reaktörün
 
iyi günler
Benim sorunum bu ay 2500 tl lik elektrik faturasında 400 tl kapasitiften ceza ödedim.

120 kva ups var.35 tane bilgisayar 30 tane klima ve 100 e yakın florasan var.röle hiç kondansatör devreye almıyor röle de en düşük kondansatör gücü 5 kvar var 2 tane diğer 8 i 10 kvar ama devreye hiç kondansatör almıyor. bu durumda ne yapmam lazım

eğerki rölenizi değiştirmeyi düşüğnüyosanız smart scv ve güç reaktörleri var çok kısa bir surede cvp veriyor vede reaktörler sayesinde değerler çok aşşağı seviyeye düşüyor ben tavsiye ederim


Smart SVC nin kurulumu klasik kompanzasyon sistemlerinden pek farkı yoktur
Ekstra olarak 3 kademe tristör modülü tetikleme uçlarını bağlamanız gerekmekte ve 3 adet şönt reaktörü

Smart SVC'nin avantajları:
Daha az kondansatör kademesi kullanırsınız.
Dengesiz sistemler için monofaze ve difaze kondansatör kullanmanıza gerek kalmaz.
Kapasitif yükleri de kompanze edebilirsiniz.
Hızlı değişen sistemleri rahatça kompanze edebilirsiniz.
Kondansatörler daha az devreye girip çıkacağı için kontaktörlerin ömrü uzar.
Endüktif ve kapasitif oranlarınız ceza oranlarının çok altında kalır.
Algılama min akımı 3mA olduğundan düşük akımlardada kesintisiz çözüm alırsınız

Smart SVC Nedir

Smart SVC yeni nesil bir kompanzasyon cihazıdır. Fakat klasik kompanzasyon rölelerinin aksine sadece kondansatör kademelerini kullanarak sisteme cevap vermeye çalışmaz bunun beraberinde endüktif yük sağlayan bobinlerin de (şönt reaktör) güçlerini ayarlayarak devreye alır. Bu sayede klasik rölelere göre sisteme çok daha hızlı ve tam olarak cevap verir. Klasik roleler belli sayıda kondansatöre sahip olduğu için sistemin ihtiyaç duyduğu bütün reaktif güçleri tam olarak karşılayamaz sadece mümkün olan en yakın değeri bulmaya çalışır. Ayrıca anahtarlama mekanik kontaktörler vasıtası ile yapıldığı için hızlı girip çıkan yüklere cevap verme yeteneği sınırlı olmaktadır. Smart SVC ise endüktif bobinlerini her faz için istenen güçte açarak sistemin ihtiyacını tam olarak karşılar. Anahtarlama işlemi ise tristörler ile yapıldığı için sisteme cevap süresi çok kısadır. Bu yöntem sayesinde klasik kompanzasyon rölelerinin zorlandığı işletmelerde bile Smart SVC sistemi rahatlıkla kompanze edebilmektedir.

Kullanım Alanları:
.Benzin İstasyonları, Fazla sayıda monofaze kondasatör eklemek yerine smart svc ile 5 kademe trifaze
kondansatör ile oranları %3 ve aşağı seviyelerine indirebilirsiniz
.Bankalar, fazlar dengesiz kapasitif yük ağırlıklı az kademe ile yine kesintisiz çözüm sağlayabilirsiniz,
banka daki kapsitif etki büyük ise yani genel müdürlük gibi yüksek kapasiteli UPS'ler var ise kademe ye
şönt reaktörü bağlayarak kapasitif kompanzasyonda yapabilirsiniz ister 1-2-3 fazlı
.Marketler, fazlar dengesiz bu tür işletmelerdede az sayıda kademe ile kesintisiz çözüm sağlayabilirsiniz
.Asansörler, hızlı girip çıkan yükler smart svc'nin sisteme cevabı 50ms olduğundan bu tip işletmelerdede
kesintisiz çözüm sağlarsınız
.Kaynak atolyeleri, hızlı girip çıkan yükler bu sistemdede smart svc kesintisiz sorunu çözer ve az kademe
kullanarak çözüm sağlarsınız
.Ofisler, fazların dengesiz olduğu işletmelerdir az sayıda kademe ile smart svc ile çözebilirsiniz
.Presler, hızlı yüklerin olduğu işletmelerdir smart svc ile çözebilirsiniz
.Okullar , fazların dengesiz olduğu işletmelerdir. az sayıda kademe ile smart svc ile çözebilirsiniz
.Hastahaneler, fazların dengesiz ve hızlı girip çıkan yüklerin olduğu işletmelerdir, smart svc ile
çözebilirsiniz
 
smart svc diorsunuz ama o entesin rölesi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,209
Mesajlar
915,832
Kullanıcılar
449,988