Mrb arkadaşlar
Öncelikle mevcut sistemimden bahsedeyim sizlere;
400 KVA trafo üzerinde 5kvar kondansatör, sonrasında dağıtım panosu beslenmekte.Dağıtım panosunun yük dağılımı Kurulu güç olarak şu şekilde;
Kazan dairesi(Motorlar,Pompalar)---------275 kw
Kompresör------------------------------90 kw
Arıtma Tesisi(Motorlar,Pompalar,Aeratör)--60 kw
Isı geri kazanım Tesisi(Pompalar)----------40 kw
İdari bina ve Aydınlatma----10 adet Ups + 5 kw civarında fluoerasan aydınlatma
İşletme 24 saat sürekli çalışmaktadır.
Geçtiğimiz ay dağıtım panosunu yeniledik.Eski sistemde kondansatörlü kompanzasyon yapılıyordu.Yeni Sistemdede entes RG3-12C/S kullanıyorum.Kondansatör dizilimim 5-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 trifaze şeklindedir.Akım trafom 600/5 tir.Gerilim trafosu yok
Ancak Rölenin tüm ayarlarını yapmama rağmen kapasitifte sıkıntı yaşıyorum.Endüktif %0.60-%0.90 iken kapasitif %15-%40 arasında seyretmektedir.Ayrıca röle üzerinde okuduğum değerlerde frekans 800-1100 Hertz arasında gözükmektedir.Rölenin cosQ okuma ekranındaki değerler L1-0.600 L3- 1.000 gözükmektedir yanlış bilmiyorsam L1-endüktif L3-kapasitif değeri göstermektedir.Kondansatör devreye alma süresi 7 sn , çıkarma süresi 1 sn dir.Bu sorunuma çözüm bulamazsam kapasitiften cezaya girebilirim şu an için röle kondansatör kademesini düşürdüm ve 8 kademede çalışıyorum bu geçici bir çözüm.Kalıcı çözümlerinizi bilgisi olan tüm meslektaşlarımdan bekliyorum.Biraz uzun oldu ama sorunu tam anlamıyla anlatabilmek adına faydalı oldu sanırım .Şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum.