Merhaba,

Geçenlerde bir arkadaşımın atadan kalma monofaze kompanzasyonunda değerlere göz gezdirirken kapasitif oranın %19 lara dayandığını gördüm. Hem sistem eski hemde monofaze diyerek değiştirmeye karar verdik. Yapışmış kontaktörleri de görünce tabi hepsini yeniledik. (Sorunun asıl kaynağı bu diye tahmin edip yanılmışım)
İşletmenin sözleşme gücü 16kw ve faz başı çektiği akımlar 25A civarında.
İşletmenin faz dağılımı gayet düzgün, dengesiz yüklenme yok.

Yaptığımız 4 kademeli kompanzasyonda 75/5 akım trafosu kullandık. Röle ise Entes RG312C.

1.kademe 1kvar, 2.kademe 1kvar, 3.kademe 2.5kvar, 4.kademe 5kvar.

Yükler ise, 8 adet inverter ile sürülen 1.5kw motor, 0,75kw motor ve ortalama 16 adet 0.18kw motordan oluşuyor.
Aydınlatma ise 3 adet 12v 40A güç kaynağı ile ledlerden oluşuyor.

Makinelerde bulunan motor sürücüleri sistemi kapasitif olarak besliyor ancak cosf 1'i görmüyor.
İlla ki diğer alıcılar için küçük de olsa kompanzasyon şart oluyor.

Şu andaki değerlere baktığımda sistem %21 civarı kapasitiften cezada... Röle üzerinden cosf 'yi 0.90 olarak değiştirdim,cezadan kurtarmaya yardımcı oldu ancak kapasitif halen yüksek.

Dikkatimi çeken diğer bir konu, akım trafosu öncesinde hiç yük yok. Röle beslemesi ve kompanzasyon, akım trafosu sonrasında. Trafo K,I yönleri de doğru...

Bu konuda sizlerden fikir almak istiyorum. İyi çalışmalar...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu tip küçük sistemlerde , monofaze ağırlıklı kompanzasyon ( asgari 6 kademe ) uygulamakta yarar var.Kapasitifte olduğuna göre,reaktif yük sürücülü ( SVC ) kompanzasyon uygulması yapılması,sorunu kökten çözer.
Röleden ve sayaç endeksinden yararlanarak ( 3 adet 1,5 kvar şönt reaktörlü ),SVC sistem düşünseniz daha isabetli olurmuş.
 
Sami Bey, öncelikle cevabınız için teşekkürler. Bu malzemeler işletmede hali hazırda boşta bulunduğu için değerlensin istedik. Saatlik hesaba bakılınca sistemin 0.3 kvar gibi şönt reaktör ihtiyacı var gibi görünüyor.
cosf 0.9 olarak ayarlandığında sorun olmayacak ancak kapasitif dediğim gibi midemi bulandırdı, trifaze reaktör ilave etmek en doğrusu gibi...
 