Selamlar,
Bulduğum çeşitli benzeşik konu ve aramalardan durumu netleştiremedim.

220 V cihazların inverter ile beslenmesi için ihtiyaç hesabında kafam karıştı. (Güneş enerjisi)
Basitçe 220V 1100Watt bir cihaz bir saat çalışırsa 5A akım tüketir.
Kayıpların tamamını yok saydığımızda...
Cihazı 12V 100Ah aküden inverter ile beslemeye çalıştığımızda hesaplama için 5A mi 1100W mı esas alınacak?
Çünkü 1100W ... 220 volt x 5A tüketimi ile hesaplanmış bir değer.
Bu cihaz 12Vx5A=60Watt (12 volt için) v.s.
5A her volt için mi geçerli?
Sonuçta 5 amper için akü 20 saat yeterken 1100W için 1 saat civarı yetecek.
Eğer 1 saat ise bu cihaz bu kadar kısa sürede 100A tüketecek mi? Çünkü hesabı hep böyle yapıyorlar. Bu da kafamı karıştırıyor.
Sebebiyle birlikte aydınlatırsanız memnun olurum.
Teşekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
220 volt x 5 amper = 1100 watt.

Eğer kayıpları yok sayarsak " giriş gücü = çıkış gücü " olmalıdır. Çıkış gücümüz yani yükümüz 1100 watt olduğuna göre giriş gücümüzde 1100 watt buradan yola çıkarsak

P = V x I formulune yerine koyarsak

1100 = 12 x I ==> I = 91,66 amper akım çeker.

Eğer 220 voltta 1100 WATT bir yükü inverter ile 12 voltta bir kaynaktan çekerseniz bir saatte 91.6 amper çeker. Yani dediğiniz gibi 100 amperlik bir aküyü boşaltacaktır. ( kayıpları yok saydık )
 
Bu durumda bileşenleri Watt düzeyinde eşitlemek gerekiyor.
220 Volt için günlük tüketim 130A iken yeni eşitlikte 26000Watt seviyesine yükseldi.
En az 5000 Watt panel ve ekipmanı gerekli ki..Bu maliyetin altından kalkılmaz.
Amper hesabı makuldu...
Bilginizden yararlandırdınız.
Çok teşekkür ederim.
 
Merhaba.Güç formülü Ac 'de P=V*I.cos fi (tek faz için) Cos fi=1 omik yükler için olduğundan formül sadece P=V*I olur.Bu yükü 1100 watt.lık bir ampül (akkor Flamanlı) kabul edelim.

I=P/V den I=1100/220 I=5 amper normal olarak şebekeden çekilir.

Ama biz 12 volt 100 amper-h’lik akü kullanırsak eğer çekilecek amper voltun12 olması yüzünden güç çarpımını tamamlayan bir şekliyle olur.Yani I=1100/12 I=91.66 amper olur.İnverter akü gibi düşük voltta fakat yüksek amperdeki aküden bunu dengeleyerek gücü yine 1100 watt olarak (aslında inverter kayıpları,ac-ac ve dc-ac dönüşümlerindeki ekstra kayıplar olarak en az %15-20 kadar bu çekilen akıma ayrıca eklenir) inverter verimi düşükse 1 saatte 100 amperi biraz da geçen amper talebi de olabilir,bu mevcut haliyle.

Yani düşündüğünüz güç tüketimi senaryosu çok doğrudur,bu konuda kafanız hiç de karışmasın.Ups,inverter sistemleri gücü bu mantıkla tüketirler.Akünün kaç saat destek vereceği ise;

“Akü amperi çarpı saat” üzerinden hesaplanır.Örneğin 12 volt 100 amper akü 100 amperlik yükü bir saat çalıştıran inverteri (kayıpsız) t (saat) =Akü amper-h i olan 100 A / inverterle çekilen yükün değeri 100 A
t (saat)= 1 saat kadar çalıştırabilir.

İnverter 10 amperlik yükle ise t (saat)= 100/10 =10 saat .Yani ayni inverter diğer daha düşük güçlü bir yükü,tam şarjlı haldeki aküsüyle birlikte bu süreden 10 kat daha fazla destek süresini de verebilir.Kolay gelsin.
 