Kolay gelsin. Diyelimki talep gücü 175 kw'luk bir tesisi beslememiz gerekiyor. Trafo, ana dağıtım panomuza yakın mesafede(20 metre). Yani gerilim düşümü açısından sorun olmadığını düşündüğümüz taktirde 3x120+70 kablo kullanmak yerine 2 tane 3x35+16 kullanmak sıkıntı oluşturmaz diye düşünüyorum.
3x120+70 n2xh kablo akım taşıma kapasitesi(toprakta): 346 A
3x35+16 n2xh kablo akım taşıma kapasitesi(toprakta): 173 A
Böyle bakınca 2 tane 35'lik kablonun akım kapasitesi 1 tane 120'lik kablonun akım kapasitesine denk görünüyor.
Akım hesabı: 175000/624=280 A
Gerilim düşümü hesabı:
1 adet 120'lik için ==> 0.0124*175*20/120=0.36
2 adet 35'lik için ==> 0.0124*175*20/70=0.62 hattın geri kalanında max gerilim düşümü 0.8 olduğunu varsayalım
Maliyet olarak 1 adet 120'lik kablo 2 adet 35 lik kablonun 1.5 katından fazla.
Tüm bunları topladığımızda siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?