Kablo kesiti hesaplama

Eğer arazi müsaitse hava hattı çekebilirsin. OG olarak taşıman içinde; inverter çıkışına yükseltici trafo koyman gerekir ( 0.4 kV/3.5 kV ). Ancak birde hat sonunda ürettiğin elektriği 380 V' luk şebekeye bağlaman için gerilimi tekrar 380 V' a indirmen gerekecek yani bir tanede indirici trafoya ihtiyacın olacak ( 3.5 kV/ 0.4 kV ).
2200 metreye enerjiyi taşıman için;
1 - 380 V yer altı kablosu
2 - 380 V havayi hat
3 - 3.5 kV yer altı kablosu
4 - 3.5 kV havayi hat
Bana göre 4 ihtimal var bunlar içinde işletme kolaylığınıda hesaba katarak maliyet hesabı yapmanı tavsiye edebilirim...
Ayrıca yukarıdaki yazımda kablo kesitinin nasıl hesablandığını yazmıştım..
Umarım kafanızda bir fikir oluşturabilmişimdir.
İyi çalışmalar..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hava hattı çekmek mümkün.
Ayrıca dediğiniz gibi trafoları kullanmak maliyeti arttırsa da daha güvenilir olabilir.

Teşekkür ederim
 
400 metre mesafede 7.5 HP dalgıç çalıştırmak için 4-16 alüminyum kablo yeterli mi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,289
Mesajlar
916,458
Kullanıcılar
450,118
Son üye
TheTwize

Yeni konular

Geri
Üst