ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
i) (Değişik fıkra: RG 30.11.1995-22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5' i
- Motor devreler için % 3' ü,
geçmemelidir.
ii) (Değişik ek: RG 30.11.1995-22479) Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.
% Et= %5 + %3
%Et= %8
3X35+16 Kablo kullanıldığında %6,6 gerilim düşümü yapar, motorun çektiği akım 138A kablo akım taşıma kapasitesi havada 130 toprakta 155A. Gerilim düşümü olarak uygun olmasına karşın akım kontrolü açısından da sınır değerde olduğundan 3x50+25 kablo rahatlıkla işini görecektir.
Kullanabileceğin eşdeğer NAYY(aluminyum kablo) kesiti 3x95+50 dir.