Kablo kesiti hesaplama

mesut60

Üye
Katılım
11 Ağu 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
merhaba arkadaşlar trafodan 250 metre uzaklıkta bir su pompamız var motor gücü 75 kw buna kaçlık kablo kullanmam gerek ben 50 mm olarak hesapladım ama sizce bu hesap doğru mu şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
250 metre 75 kw ya göre yapılan gerilim hesabı düşümüne göre 95 lik kablo kullanman gerekiyor trifaze tesisatlarda %3 gerilim düşümünden fazla müsade edilmiyor 50 lik kablo da %4,63 gerilim düşüyor
 
Kendi trafosu olan tesislerde gerilim düşümü motor devreleri için %5+%3=%8 olacağından 50 mm2 kablo kesiti uygundur.
 
250 metre 75 kw güce göre, gerilimin net 380 v olduğunu düşünürsek
50 lik kabloda : 17,6 v
70 lik kabloda : 12,5 v
95 lik kabloda : 9,2 v gerilim düşümü olur.
benim şahsi görüşüm 70lik kablo kullanmanı tavsiye ederim.
 
Eğer formülü uygulayacak olursak ve 50 lik kablo kesiti kullanırsak gerilim düşümü %4.65 çıkar buna göre trafo gerilimi 400 volt olacağından buradaki gerilim düşümü 18.6 volttur. geriye 381.4 volt kalır. 50 mm kablo uygundur. Hatta Türkiyede üretilen motorlar 380 volt olarak imalat edildiklerinden %5 gerilim düşümü nede müsaade ettiklerinden 35 mm kabloda düşünülebilir.
 
kendi trafosu olan yapı yada yapı kümesinin gerilim düşümü %5 geçemez.

75kw motor yakşalık 150A çeker. Mesafeyi düşünerek ;
75kw motara 3x50+35 NYY kablodan küçük kesit kullanılmaz, sağlıklısı 3x70+35 NYY dir.
250mt 3x70+35 nyy maliyeti yaklaşık 15,000-17,000tl liste fiyatı ile iskontoyu tedarikci firma ile görüşebilirsiniz.

Bunun yanı sıra direk dikebiliriz diyorsanız. her 50mt 1 direk = 5 direk
PE izoleli alüminyum iletkenli-askı telli kabloda (AER)-(ALPEK) kullanabilirsiniz.Akım yönünden 3x70+95 akım taşıma kapasitesi 180A
 
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
i) (Değişik fıkra: RG 30.11.1995-22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5' i
- Motor devreler için % 3' ü,
geçmemelidir.
ii) (Değişik ek: RG 30.11.1995-22479) Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.
% Et= %5 + %3
%Et= %8

3X35+16 Kablo kullanıldığında %6,6 gerilim düşümü yapar, motorun çektiği akım 138A kablo akım taşıma kapasitesi havada 130 toprakta 155A. Gerilim düşümü olarak uygun olmasına karşın akım kontrolü açısından da sınır değerde olduğundan 3x50+25 kablo rahatlıkla işini görecektir.
Kullanabileceğin eşdeğer NAYY(aluminyum kablo) kesiti 3x95+50 dir.
 
Türkiyede genelde makina ve pompa hesaplarında hesaplama yapılırken hep toleranslı olarak şeçilmiştir. oradaki motor gücü belki 55 kw çıkmıştır. iş sağlam olsun diye 75 kw seçilmiştir. Bu motor belki nominal gücüne göre yüklenmeyecektir. onun için 35 mm kablo düşünülebilir.
Buralarda elektrik iç tesisler yönetmeliği hep arşivde durur.
Enerji dağıtım şirketi hatır gönül işi ile çok uzak yerlere havai hat çekip elektrik vermiştir. örneğin 7,5+11 Kw motor çalışınca faz nötr gerilimi 162 volta düşen bir işletmenin konuyu enerji dağıtım şirketi normal demiş.
 
Son düzenleme:
paylaşımlarınınız için teşekkür ederim arkadaşlar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst