KABLO KESİTİ NE OLMALIDIR

karlos55

Üye
Katılım
11 Tem 2008
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
38
Sayın değerli arkadaşlar sizlere bir sorumolacak benzin istasyonu yapmaktayız kabl kesitine karar veremedik Şebeke direği 250mt uzaklıkta yer altından gideceğiz kurulu gücü 35kw 3fazlı bir sistem kablo kesitini söylerseniz memnun oluruz şimdiden kolay gelsin arkadaşlar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

edremit

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
12 Eki 2006
Mesajlar
719
Puanları
506
Yaş
53
Kararsız kaldığınız kesit nedir ??? Projede ne yazmışlar.

Talep gücü falan zorlayıp 35 lik kabloyu yeter diye hesaplayabilirsiniz. Bence en az 3x50+35 NYY çekin mesafe uzun yarın hesapta olamayan ufak tefek cihazlar için sorun yaşanmasın (Basınçlı yıkama, markete büroya klima .....)

Ayrıca mümkünse 40-50 metre gibi bir mesafe kurtarıyorsa biraz daha kabloyu uzatıp şebeke direğinden değil direk trafo panosundan çıkış alın. Hem siz rahat edin hem hattan enerji alanlar sorun yaşamasın.
 

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
351
Puanları
1
Yaş
42
P =1,73*380*I*cosfi cosfi 0,8 alınırsa; I = 66 A
50 lik kablo kullanılırsa;

%e = 0,0124*250*35/50 = 2,17 < 3 uygunsdur.

3x50+35 NYY iyidir.
 

karaselkel

Üye
Katılım
25 Eki 2009
Mesajlar
170
Puanları
1
arkadaşlar og tarafından çekilseydi bu nasıl hesap olurdu
 

karaselkel

Üye
Katılım
25 Eki 2009
Mesajlar
170
Puanları
1
mesela bu adama yolun karşısında OG hattan 630 Kva tr beslemesi için kablo kalınlığı ne olmalı
 