Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sayın değerli arkadaşlar sizlere bir sorumolacak benzin istasyonu yapmaktayız kabl kesitine karar veremedik Şebeke direği 250mt uzaklıkta yer altından gideceğiz kurulu gücü 35kw 3fazlı bir sistem kablo kesitini söylerseniz memnun oluruz şimdiden kolay gelsin arkadaşlar
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kararsız kaldığınız kesit nedir ??? Projede ne yazmışlar.
Talep gücü falan zorlayıp 35 lik kabloyu yeter diye hesaplayabilirsiniz. Bence en az 3x50+35 NYY çekin mesafe uzun yarın hesapta olamayan ufak tefek cihazlar için sorun yaşanmasın (Basınçlı yıkama, markete büroya klima .....)
Ayrıca mümkünse 40-50 metre gibi bir mesafe kurtarıyorsa biraz daha kabloyu uzatıp şebeke direğinden değil direk trafo panosundan çıkış alın. Hem siz rahat edin hem hattan enerji alanlar sorun yaşamasın.