Kaçak akım rölesi

Katılım
9 Ocak 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaşlar evimde topraklama hattı yok nötürden sıfırlama yapılmış bende bunu iptal ettim kaçak akım rölesi taksam topraklama olmadan işe yararmı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kaçak akım rölesinin doğru çalışabilmesinin temel şartlarından birisidir iyi bir topraklama tesisatına sahip olmak.
 
Topraklama dahi yoksa eğer evde, kaçak akım rölesi mtlaka takın ki insan üzerinden meydana gelecek kaçaklarda korunma sağlansın.
 
topraklama sıstemı olmadan kar calısmaz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
topraklama sıstemı olmadan kacak akım rolesı calısmaz

Diyelim ki elektrikli bir ısıtıcı var ve gövdesine kaçak yapıyor. Devrede de kaçak akım rölesi mevcut. Topraklama olmadığı için fazdan gelen akım nötrden giderek devresini tamamlıyor ve kaçak akım rölesi devreyi açmıyor.

Eğer ki birisi ısıtıcının gövdesine dokunacak olursa kişi üzerinden biraz kaçak akım akacaktır ve kaçak akım rölesi devreyi açacaktır.

Durum gayet açık....
 
verdiğiniz bilgiler için tşkler. Evde topraklama hattı olmasa dahi K A R TAKTIRMAK GEREKLİ..
 
Topraklaam olmasa dahi normal ( örn 40 A )sigorta yerine geçer ve kaçak olduğu zmaan zırt pırt atar.
 
Topraklaam olmasa dahi normal ( örn 40 A )sigorta yerine geçer ve kaçak olduğu zmaan zırt pırt atar.

Buna yazacak bişey bulamadım ama.
şöyle yazayım
pat pat insanların ölmesinden
zırt zırt sigortanın atması daha iyidir
 