İyi günler. Günlerdir sorunun nerede olduğunu çözemedim. Fırın otomasyon işi yapıyoruz şuan. Ana otomat hariç otomatlların hepsi açık konumda iken ana otomatı kaldırdığım vakit kaçak akım rölesi atıyor. Ancak 2 motorun otomatını indirip tek tek kaldırdığım zamanda genellikle atmıyor. Sistem çalışmaya başlayınca bir sıkıntı yok.
Not: sistem toplam 55-60amper arası çekiyor. Eklenti yapılma ihtimaline karşı ana otomat 100amper seçildi.
Vantilatör motoru 18.5kw 50hzde 38-45amper 60hzde 27amper, aspritör motoru 18.5kw 50hz 21amper akım çekiyor. Sirkülasyon pompası ise 7.5kw 11amper akım çekiyor
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,371
Puanları
758
Yaş
35
İyi günler. Günlerdir sorunun nerede olduğunu çözemedim. Fırın otomasyon işi yapıyoruz şuan. Ana otomat hariç otomatlların hepsi açık konumda iken ana otomatı kaldırdığım vakit kaçak akım rölesi atıyor. Ancak 2 motorun otomatını indirip tek tek kaldırdığım zamanda genellikle atmıyor. Sistem çalışmaya başlayınca bir sıkıntı yok.
Not: sistem toplam 55-60amper arası çekiyor. Eklenti yapılma ihtimaline karşı ana otomat 100amper seçildi.
Vantilatör motoru 18.5kw 50hzde 38-45amper 60hzde 27amper, aspritör motoru 18.5kw 50hz 21amper akım çekiyor. Sirkülasyon pompası ise 7.5kw 11amper akım çekiyor
Motorlar büyük ihtimal orjinal fabrika sarımında değildir . Piyasa işi sarımlarda malesef bu konu sıkıntı oluyor . Başka sebeplerde olabilir . Kablo , rutubet vs .
 
Konu Sah
T

teslaspor

Üye
Katılım
5 Şub 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
29
Motorlar sıfır geldi. Hatta verim alınamadığı için gücünü yükselttiler. Kablolar 4*6. Omaj testleri sağlam ve gövdeye kaçak yok.
Acaba panoya topraklama çekmemişler ondan olabilir mi?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,758
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Her devrenin kaçak akımını ayırmanız gere-
kiyor gibi görünüyor.
 
Konu Sah
T

teslaspor

Üye
Katılım
5 Şub 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
29
Kaçak akım rölesi 125 amper 30ma siemens marka
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,371
Puanları
758
Yaş
35
Motorlar sıfır geldi. Hatta verim alınamadığı için gücünü yükselttiler. Kablolar 4*6. Omaj testleri sağlam ve gövdeye kaçak yok.
Acaba panoya topraklama çekmemişler ondan olabilir mi?
Kendiniz motor sigortalarını indirdiğinizde atmadığını söylüyorsunuz . Başka yerde kabahat aramanın bence gereği yok .
 
Konu Sah
T

teslaspor

Üye
Katılım
5 Şub 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
29
Siemens ten biriyle görüşme yaptığımda inverteri dc gerilim olarak algılayıp açma yapabilir dedi.
 
Konu Sah
T

teslaspor

Üye
Katılım
5 Şub 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
29
Sirkülasyon pompası kontaktörlü diğer vantilatör ve aspiratör motorları inverterli olarak çalıştırıyorum.
Topraklamayı çektirdim devam ediyordu sorun.
 