arkadaşlar odadaki prize bir alet bağladığımızda kakr atıyor . lambayı yaptığımızdada atıyor . priz ve düğmeyi söktüm ana hattan gelen faza iki tane kablo ek yapmış birini prize birini lambaya yollamış diğer gelen nötr hattı ise prize sokmuş aynı yere bir kablo daha sokarak vidalamış üst tarafa lambaya yollamış bu ekler yüzündenmi atıyor sigorta ? eklerden kakr atarmı ? ev sigorta kutusunda mı hata yapılmış ? diğer odalarda bir sorun yok tek odada problem var

bu ev bağlantısını sigrtları elektrikçi bağladı . prize gelen topraklamayı söküp test edersem eğer nötr ile toprak bağlantısı yapılıp yapılmadığı ortaya çıkmış olur değilmi? bu şekilde sıfırlama yapıp yapmadığını öğrenmiş olurum herhalde?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım aynı sorun benim başıma yeni aldığım evde gelmişti sadece bir odanın lambasını yakınca röle açıyordu.yapan elektrikçi arkadaş lambanın nötürünü odadaki buat içerisindeki nötür yerine topraklamaya bağlamış.k.a.r bildiğiniz gibi fazdan çekilen akımı nötürde de görmek ister çalışma prnsibi budur.tabi göremeyince devreyi açıyodu.yani senin anlıycan odadaki buata bir göz at lambadan gelen nötr kablosunu takip et kablonun sonunda topraga bağlı olduğunu görüceksin.kolay gelsin
 
Muratcan arkadaşıma katılıyorum dediğini uygula .. benimde başıma gelmişti
 
akıllı elektrikçi toprak ile bağlantı kurmuş yer değiştirdim düzeldi
 
bu hata çok yapılıyo arkadaşlar elektrikçiyim dijyen birisi bu hatayı yapmamalı diye düşünüyorum
 