kaç volttan yukarısı tehlikeli

Katılım
8 Ağu 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
şantiyemizde 400 kva trafomuz var. şantiyede 3 tane kule vinç çalışmaktadır. kule vinçlerin motoru yandı bi kaç defa. gerilimin düşük geldiğinden kaynaklandığını söylediler. trafo çıkışımızda 390 volt ölçüyorduk. tesis hakkında bilgi vereyim motorlar neden yandı bilgi verirseniz sevinirim. 400 kva direk tipi trafomuz var. sahaya 150 lik alpekle dağıtım yapıyoruz. her vince ayrı hat ile besleme yaptık. yaklaşık 100 m sonra alpekten 35 lik NYY ile vinç panosunu besliyoruz. vincin gücü yaklaşık 80 kw. vinç panosundan sonra 35 lik ttr ile besleniyor.vincin boyu 50 m. trafo çıkışında 390 v görüyorduk. vinç besleme panosundada 390 volt görüyorduk. vinç operatörü yükte gerilim 350 volta kadar düştüğünü söyledi. bizde kademe ayarı yaptık. bu defa trafo çıkışımızda 406-407 volt alıyoruz. bu değer sorun çıkarır mı trafo yanında ki konteynırlarda falan? şimdiden çok teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
406-407 volt işinizi görüyor ve gece/gündüz aydınlatma devrelerinizde sorun yoksa ! , mesele yok
demektir.Ancak,kesitleri kontrol edip,ona göre kesit tadilatı yapmanız en doğrusudur.
 
fahri yetiş bey ilginiz için teşekkürler. nerde kesit tadilatı önerirsiniz?
 
Tüm tesisinizin,tek hat şemasını çıkarıp,hesaplarınızı mevcut durumunuza göre gözden geçirebilirsiniz.
Tek hat projenizi forumumuza yükleyebilirseniz,forumdaki arkadaşlarımın yardımcı olacağından eminim.
 
406-407 voltu Trafoya kademe değiştirdikten sonra boşta ölçtüyseniz sıkıntı olmaz. Ancak yükte bu değerleri okuyorsanız boşta 420V'ları görebilirsiniz hele hele gece yükler azalıp yüksek gerilim değeri yükseldiğinde bu değer sıkıntılara neden olabilir. Yoksa Trafo boşta 410V çıkış'a kadar problem çıkmaz.
Konu ile ilgili:http://www.emo.org.tr/ekler/bc8ae25856bc2a6_ek.pdf?dergi=176

Yanlış anlamadıysam 100m'lik mesafede 150'lik alpek sonunda bir pano var ve 2 vince burdan 35'lik kablo ile çıkış yapılmakta. Durum böyle ise 100m'lik hattın sonundaki panoya kompanzasyon yapmak sorununuzu çözebilir. (Tek fazdan akım bilgisi alan eski bir röle ile ekonomik bir uygulama yapılabilir.)
 
şantiyemizde 400 kva trafomuz var. şantiyede 3 tane kule vinç çalışmaktadır. kule vinçlerin motoru yandı bi kaç defa. gerilimin düşük geldiğinden kaynaklandığını söylediler. trafo çıkışımızda 390 volt ölçüyorduk. tesis hakkında bilgi vereyim motorlar neden yandı bilgi verirseniz sevinirim. 400 kva direk tipi trafomuz var. sahaya 150 lik alpekle dağıtım yapıyoruz. her vince ayrı hat ile besleme yaptık. yaklaşık 100 m sonra alpekten 35 lik NYY ile vinç panosunu besliyoruz. vincin gücü yaklaşık 80 kw. vinç panosundan sonra 35 lik ttr ile besleniyor.vincin boyu 50 m. trafo çıkışında 390 v görüyorduk. vinç besleme panosundada 390 volt görüyorduk. vinç operatörü yükte gerilim 350 volta kadar düştüğünü söyledi. bizde kademe ayarı yaptık. bu defa trafo çıkışımızda 406-407 volt alıyoruz. bu değer sorun çıkarır mı trafo yanında ki konteynırlarda falan? şimdiden çok teşekkür ederim

Motorun kalkış anındaki gerilim kaç volt oluyor?(Yük bağlı iken)
 
Fahri Bey'in dediği gibi tek hat şeması şart. Üç tane kule vinçten bahsediliyor her biri 80kw'mış(Hatırladığım kadarıyla 35-40kw olmalı !!!). Bir kule vinç operatörü yük ile manevra yaparken dönüş motoru,kanca motoru ve şaryo motoruna aynı anda kumanda edebilir bu maksimum güç olur. Bu nedenle 3 vincin konumları eş zamanlı çalışma durumu, besleme kesit ve mesafeleri önemli.
 
upload_2014-8-28_12-40-31.png


tek hattımız yaklaşık budur. okunmuyorsa mail atabilirim. ilginize çok teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • upload_2014-8-28_12-37-43.png
    upload_2014-8-28_12-37-43.png
    16.3 KB · Görüntüleme: 14
  • upload_2014-8-28_12-38-7.png
    upload_2014-8-28_12-38-7.png
    24.3 KB · Görüntüleme: 13
Güçleri neye göre belirlediğinizide belirtirmisiniz. Vinç3+saha besleme ile 4.saha besleme mesafe ve kesitleri nedir?
 
Son düzenleme:
Güçleri neye göre belirlediğinizide belirtirmisiniz. Vinç3+saha besleme ile 4.saha besleme mesafe ve kesitleri nedir?
kule3+saha besleme panosuna kadar mesafe yazılı. 100 amperlik sigortadan sonra vince çıkıyo vincin boyunda 30 m falan . güçleride çektiği akıma göre belirledik
 