Kaç kwar kondansatör takmalıyım...

slm ben gücün %60 kadar kondansatör takıyorum ve saatten takip ediyorum bi sorun çıkmıyo.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaslar affiniza siginarak ufak bir duzeltmede bulunmak istiyorum, birkac defa karsilastim ayni noktanin gozden kactigina :

CosQ degeri reaktif/aktif ten degil, asagidaki bagintidan bulunur. Reaktif/Aktif bize sadece ceza orani icin yuzdeyi verir.

CosQ = Aktif Guc ( kW ) / Gorunur Guc ( kVA ) yani CosQ=P/S

Ornek : P=80 kW , Q=60 kVAR , S=100 KVA iken CosQ=80/100 = 0.8 dir. Halbuki Reaktif /Aktif = 60/80 = 0.75 tir.

Bu ikisi farkli seyler. Umarim anlatabilmisimdir. Saglicakla kalin
 
Sn. hicbirsey'e katılıyorum. PF ile cosfi farklı değerlerdir. Dikkat edilmesi gerekir. Röleniz cosfi ölçer ama tedaş kısmındaki sayacınız PF ölçer. Buna göre değerlendirme yapılır.
 
Ekranda görünen kondansatör hesabı yapan dosyayı indiremiyorum...hata veriyor...bunu tekrar güncellemeniz mümkünmü acaba...
 
Pratikte Motorun 1/3-1/4 gücünde 3-4kVAr yeterli olacaktır.
Kolay gelsin.
 
kolay gelsin
 