Kısa devre sorunu

_weron_

Üye
Katılım
4 Tem 2011
Mesajlar
530
Puanları
31
Kumanda devresinde
Rölenin com ucuna 24 v ac giriyor.röle çekmeden NO kontağında temas oluyor,COM ucundan 24 v söktümmü kısa devre gidiyor.
Rölenin NO Kontağından kontaktörün A1 İne giriyor.

Bunun sebebi ne olabilir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kumanda devresinde
Rölenin com ucuna 24 v ac giriyor.röle çekmeden NO kontağında temas oluyor,COM ucundan 24 v söktümmü kısa devre gidiyor.
Rölenin NO Kontağından kontaktörün A1 İne giriyor.

Bunun sebebi ne olabilir?
Mühürlüleme için kullanılmış röle sanırım. Com ve no daki kabloları söküp ölçü aletiyle kontağı ölçün.
 