YG kısadevre hesapları ekte
Burada verilen hesapta(pdf dosyasında) bir yanlışlık söz konusu. Yapılan hesap sonucu ve seçilen şalter aşağıdaki gibi.
Hesap sonucunda bulunan kısa devre akımı 175,43 kA
Seçilen şalterin kısa devre akımı ise 70 kA
Burada 2 hata söz konusu.
1.si kısa devre akımı hatalı bulunmuş.
2. si bulunan kısa devre akımına göre şalter yanlış seçilmiş.
En kötü koşulda yani
Şebeke sonsuz güçte iken
1.250 kVA bir trafonun çıkışındaki 3 faz kısa devre akımı;
Isc=In/%uk'dan ve In=S/(1,732*0,4) yerine yazılırsa Isc= 30,07 kA olur.
Seçilecek olan şalterde 35 kA'lik yeterli olur.
pu değerleriyle hesabı ne zamandır yapmadığım için hatanın nerede olduğunu şu an söyleyemem. Bilen arkadaşımız incelerse ve hatanın nerede olduğunu söylerse bizde öğrenmiş oluruz.