Jeneratörlerin bodrum katlara yerleştirilmesi ve montajı

Merhaba arkadaşlar çalıştığım plazada jeneratör garaj girişinde yani binanın dışı sayılır buraya dedektör taktırmak istiyoruz (yurdışından gelen denetciler istediler) Böyle bir zorunluluk varmıdır?Varsa sadece duman dedektörü takmak yeterlimidir?Çünkü yazın çok sıcak oluyor jeneratörde çalıştığı zaman aşırı ısınıyor.Dedektör devreye girer.Bu konuda herhangi bir yasa varmıdır.Teşekkürler.

Jeneratörler stop ettiklerinde anlık olarak odadaki hava sıcaklığı 100C yi geçebiliyor. Bu takdirde yangın ikaz ve önleme sistemi varsa devreye girebiliyor. Çözüm olarak
1. Jeneratörün soğutma amaçlı çalışma süresi artırılabilir;
2. Dedektör firması ile konuşulup ikaz sıcaklığı yükseltilebilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Jeneratörlerde genellikle silindirler tekli veya ikili olarak ayrı silindir kafasında imal edildiğinden tamirleri için yerlerinden sökülmelerine gerek olmayabilir. Bu takdirde bina yapım aşamasında jeneratörü bina içine koyup bina inşaatına devam edebilirsiniz.
Sizin çözmeniz gereken;
1. Yanma havası ve soğutma havası girişi;
2. Ilık hava çıkışı
3. Egzost gazı çıkışı
dır.
Motor ve alternatör kataloglarında bunlar ile ilgili verileri bulursunuz. (Debi ve basınç kayıpları)
Ancak bu kadar söyleyebilirim. Her montajın şartları kendisine özeldir. Projeye bakmadan başka şey söylenemez. Zaten konuya cevap yazan değerli arkadaşlarda aşağı yukarı benzer şeyleri söyleyebiliyorlar.
 
Anladım teşekkürker benim asıl ögrenmek istedigim aslinda jenerator odasiyka ilgili bir sartname varmidir
 
Yani dedektör olacak acil stop butonu dışarıda olcak yangin tupu olcak gibi seyler
 
Mühendislik Proje firmalarında çok kaliteli jeneratör şartnameleri var. Onlardan isteyebilirsiniz. Bende bir bakayım. Kendi veri bankamda var mı varsa iletişime geçeriz.
 
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAYÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937




Jeneratör

MADDE 66-

(1) Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütünbina ve yapılarda aşağıdaki tedbirlerin alınması şarttır:a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekildeyapılır.b) Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde çıkan dumanlarınve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir.
c) Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer için, 56 ncı maddede belirtilen şartlara uyulur.(2) Jeneratör odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez
ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.
Burada gerekli şartname yazmış arkadaşımız!
 
Merhaba arkadaşlar çalıştığım plazada jeneratör garaj girişinde yani binanın dışı sayılır buraya dedektör taktırmak istiyoruz (yurdışından gelen denetciler istediler) Böyle bir zorunluluk varmıdır?Varsa sadece duman dedektörü takmak yeterlimidir?Çünkü yazın çok sıcak oluyor jeneratörde çalıştığı zaman aşırı ısınıyor.Dedektör devreye girer.Bu konuda herhangi bir yasa varmıdır.Teşekkürler.

Jeneratörler stop ettiklerinde anlık olarak odadaki hava sıcaklığı 100C yi geçebiliyor. Bu takdirde yangın ikaz ve önleme sistemi varsa devreye girebiliyor. Çözüm olarak
1. Jeneratörün soğutma amaçlı çalışma süresi artırılabilir;
2. Dedektör firması ile konuşulup ikaz sıcaklığı yükseltilebilir.
Ustam 100 derece çok yüksek bir sıcaklık değil mi?sizin jeneratör odanızın hava sirkilasyonu bence yeterli değil!Soğutma fanınız ya yok yada yeterli değil!Bence bu konuda gerekli çalışmayı yapınız!Sonuçta jeneratör ün elektrik kablo bağlantıları ve panolar zarar görebilir!Yanlış mı düşünüyorum.
 