425 kw güç üretebilen bir jeneratörümüz var.

Elektrik gittiğinde ampermetrelerine baktığımda 600Ampere kadar gelince jeneratör kendini kapatıyor.

Benim jeneratörüm kaç amper güç üretiyorki? Güçü yetmediğinden kapatıyor ama 425 kw lık bir jeneratör 750 ampere kadar kaldırabilmesi gerekmezmi?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
750 Amper verebilmesi için jeneratörün,
P=UxIx1,73
P=380x750x1,73=493,050
P= 493 kVA gücünde olabilmesi gerekir.


formüle göre 600 amper de 394,5 kVA güc çekildiği anlamına geliyor. Jeneratör set değerleri tam kapasitenin biraz altına ayarlıysa bu durumta trip e geçerek kendini durduruyor olabilir.
Etiketinde yazıyor olabilir maksimum faz akımları
 
Son düzenleme:
750 Amper verebilmesi için jeneratörün,
P=UxIx1,73
P=380x750x1,73=493,050
P= 493 kVA gücünde olabilmesi gerekir.


formüle göre 600 amper de 394,5 kVA güc çekildiği anlamına geliyor. Jeneratör set değerleri tam kapasitenin biraz altına ayarlıysa bu durumta trip e geçerek kendini durduruyor olabilir.
Etiketinde yazıyor olabilir maksimum faz akımları


Teşekkür ederim dediğiniz gibi oluyor sanırım.
 
abi şakamı yapıyorsun ?
siz jeneratörün etiketine bakmayın ne yazarsa yazsın jeneratörün gücüne bakın 1.2 ile çarpın vereceği güç odur. 500 550 amper max akımı o jeneratörün . 400 kva 320 kW yapar oda ilk 1saatte vereceği 1 saat sonra %10 düşün 290 kW yapar x2=580 amper max nominal çalışma akımıdr... daha fazlası aşırı yüklenmeye girer . kolay gelsin .
en doğru hesap motorun modeline bakınız . kaç kW olduğunu öğreniniz %10 düşünüz. odur gücü.
 
Arkadaşlar valla ben bu sitede pek fazla eski sayılmam üyelik açtığımdan beri ben sürekli bakınıyorum siteye ben bu sitede SERVETd abe kadar jeneratörden anlıyan birine rastlanmadım daha önce bendede jeneratör arızası çıktı sağolsun abi çok yardımcı oldu saygılarımla
 