rahmanersoy
Üye
- Katılım
- 29 Ara 2007
- Mesajlar
- 51
- Puanları
- 1
Arkadaşlar işini yaptığım bir işletmede jeneratör otomatik kontrol cihazı var.(DATAKOM DKG-201 MARKA) Üzerindeki seçici anahtar otomatik konumunda duruyor haliyle... Fakat gün içerisinde bir kaç kere şebeke konataktörü kendiliğinden bırakıyor.Cihazın başına varıp tekrar açıp kapadığım da ise kontaktör geri çekiyor herşey normale dönüyor.Şimdi ben cihazı söktüm;şebeke kontaktörünün faz beslemesini panodan biryerden verdim.cihazı içini açtım acaba bayatlamış lehim ya da soğuk lehim var mı diye ....herhangi gözle görülür problem yok.Röleleri söktüm bobinlerini kontaklarını kontrol ettim. herşey normal..Ben yine de cihazdan şüpheleniyorum!!! Acaba şebeke kontaktörün de bir problem olma ihtimali, nedir? şu anda cihaz takılı değil (inşallah elektrik falan kesilmez
) panodan şebeke kontaktörüne faz verdim ;şu saate kadar da çalışıyor. Ama ben yinede değerli görüşlerinizi almak isterim..saygılarımla