Yönetmelikte,çalışma geriliminin 1000 katı olarak veriliyor.6 kv luk motorlarda Gohm mertebesinde değer görürdük.Sargılar arası ve şase değeri aynı olabilir.5 kv luk
meger,ölçüm için uygundur.Megeriniz kollu ise,biraz uzun çevirmeniz gerekir.Bataryalı ise,bataryanın tam dolu olduğundan emin olun !
Genel uygulama,10000 kattan aşağıdaki
izolasyon değerinin uzun vadede sorun ola-
cağını gösteriyor.İzolasyon direnç ölçümü
kadar,sargı direnci ölçümüde çok önemlidir.
Bu ölçümün,çok kaliteli MİKROOHMMETRE
ile yapılması çok önemlidir.