Izolasyon direnci

dreawes

Üye
Katılım
1 Ağu 2015
Mesajlar
41
Puanları
1
Iyi akşamlar ,
6300V ,500kw ve 710 kw motorlar çalışıyor bulunduğum birimde.bu motorların min.izolasyon direnci ne olmalıdır.
Faz-faz ve faz/toprak olarak söyleyebilir misiniz ?

Ve max kaç volt gerilim uygulayabilirim.
(Gerçi bendeki meğer 5kv)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yönetmelikte,çalışma geriliminin 1000 katı olarak veriliyor.6 kv luk motorlarda Gohm mertebesinde değer görürdük.Sargılar arası ve şase değeri aynı olabilir.5 kv luk
meger,ölçüm için uygundur.Megeriniz kollu ise,biraz uzun çevirmeniz gerekir.Bataryalı ise,bataryanın tam dolu olduğundan emin olun !
Genel uygulama,10000 kattan aşağıdaki
izolasyon değerinin uzun vadede sorun ola-
cağını gösteriyor.İzolasyon direnç ölçümü
kadar,sargı direnci ölçümüde çok önemlidir.
Bu ölçümün,çok kaliteli MİKROOHMMETRE
ile yapılması çok önemlidir.
 