Isı kontrolü

Katılım
30 Ağu 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
29
Mrb. Isı kontrolü uygulamasında kullanmak için tasarladığım bir uygulamada set verdiğim değeri görünce çıkış alıyor ve röle çekiyor bu noktada sıkıntı yok fakat ısı düşüp röle bıraktığında röle üzerinde sürekli ark var, ne yapılabilir yardımcı olursanız sevinirim.
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
9,497
Puanları
2,508
Snubber diye forum içinde aratın.
 

mgazi

Denk Otomasyon Temsilcisi
Katılım
29 Şub 2008
Mesajlar
77
Puanları
3
Yaş
35
Konum
ÜMRANİYE
Mrb. Isı kontrolü uygulamasında kullanmak için tasarladığım bir uygulamada set verdiğim değeri görünce çıkış alıyor ve röle çekiyor bu noktada sıkıntı yok fakat ısı düşüp röle bıraktığında röle üzerinde sürekli ark var, ne yapılabilir yardımcı olursanız sevinirim.
Röle kontaklarında oluşan ters emk dan kaynaklanıyor . ters bir diyot bağlarsan problem çözülecektir.
 
Konu Sah
U
Katılım
30 Ağu 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
29
Tşk. Sorun kodları yazmadaymış hallettim...
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,971
Mesajlar
746,574
Kullanıcılar
393,847
Son üye
ALİMSTF

Yeni konular

Üst