Inverter ev sigorta bağlantısı

Katılım
24 May 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Selamlar

Sapancadaki evde çok sık elektrikler gidiyor. Ben de fırın çamaşır makinası, bulaşık makinesi vs sigorta kutusundan ayrılabilenleri ayırıp solar inverter ile diğerlerine enerji vermek istiyorum. Araştırdım forumda benzer başlıklar var ama tam cevap göremediğim için yeni konu açtım.

3kw lık inverter’ı akülere bağlayacağım zaten solar bir sistemim yok. Tamamen ups amaçlı olacak. Sigortalarda artık ne kadar ayrı ise kombi, tv, modem ve lambaları beslemeye çalışacağım.

Sigorta kutusunda tüm nötr ler ve topraklar tabiki ortak. Faz girişinden ayrılmış durumdalar. Yani hangi bölüme hangi faz kablosu gittiğini biliyorum ama nötrleri ve toprakları bulmak zor olacak.

Burada Inverterdan çıkan faz/nötr ve toprağı nasıl bağlamam gerekiyor? Inverterdan çıkan fazı direk fazlara bağlayıp toprak ve nötr için binanınki ile ortak kullandam sorun olur mu? Kaçak akım atar mı vs? Kombi modem tv gibi cihazların bağlı olduğu faz sadece ınverterdan gelecek. Diğerleri şebekeye bağlı olacak. Yani hem Şebeke hem de ınverterdan bu sigortalara aynı anda elektrik gelmeyecek.

Umarım anlatabilmişimdir. Eğer tüm bu sistemlere giden faz/nötr/toprak bağlantı kablolarını bu ve birleştir derseniz daha büyük kw lı inverter alıp tüm daireyi inverter ile beseleyeceğim bu durumda ki bunu hiç istemem fiyatlar inanılmaz artıyor bu durumda.

Teşekkürler
Hakan
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bildiğim kadarıyla jeneratör ve inverter çıkışlarında bir uçları topraklanmadıkça (buna işletme topraklaması deniyor) her iki uç da kontrol kalemi ile bakınca fazdır. Malum AC bir trafonun çıkışı (sekonder sargı çıkışı) gibi düşünün. İnverterin bir çıkışını topraklayıp bu ucu arada bir kontaktör yardımı (inverter çıkışına uygun bir sigorta ekleyip) ile evin fazına, diğer topraklananı da kontaktörün nötürüne gelecek şekilde bağlamalısınız. Bu kontaktörlerin manuel olabileceği gibi, şebeke varken şebekeyi, şebeke yokken inverteri devreye alacak şekilde olanları var. Bu konuda youtube da videolar mevcut. Bu şekilde bir tesisatta mevcut şebeke yönündeki kaçak akım rölesi iş görmeyecektir. Topraklama için herhangi bir tadilat gerekmediği için, herhangi bir kaçak/artık akımda atacak inverter kontaktör arası 30mA bir K.A.R. ilave etmek gerekiyor. İşin uzmanları daha isabetli bilgi verecektir.
 
Şebeke enerjisini inverter üzerinden vereceğim. Böylece elektrikler kesilince inverter ile bağladığım sistemler aküden enerji alıp çalışmaya devam edecekler.
Bildiğim kadarıyla jeneratör ve inverter çıkışlarında bir uçları topraklanmadıkça (buna işletme topraklaması deniyor) her iki uç da kontrol kalemi ile bakınca fazdır. Malum AC bir trafonun çıkışı (sekonder sargı çıkışı) gibi düşünün. İnverterin bir çıkışını topraklayıp bu ucu arada bir kontaktör yardımı (inverter çıkışına uygun bir sigorta ekleyip) ile evin fazına, diğer topraklananı da kontaktörün nötürüne gelecek şekilde bağlamalısınız. Bu kontaktörlerin manuel olabileceği gibi, şebeke varken şebekeyi, şebeke yokken inverteri devreye alacak şekilde olanları var. Bu konuda youtube da videolar mevcut. Bu şekilde bir tesisatta mevcut şebeke yönündeki kaçak akım rölesi iş görmeyecektir. Topraklama için herhangi bir tadilat gerekmediği için, herhangi bir kaçak/artık akımda atacak inverter kontaktör arası 30mA bir K.A.R. ilave etmek gerekiyor. İşin uzmanları daha isabetli bilgi verecektir.
Teşekkürler yorum için. Burada evin bazı bölümler şebekeden elektrik alırken diğerleri inverter üzerinden aynı anda elektrik alacaklar. Yani şebeke varken birkaç sigortada şebeke fazı olacak diğerlerinde inverter fazı. Lakin nötrleri ve topraklar nasıl olur bilemedim. Ben bir elektrikçi değilim ama buradaki elektrikçiler bunu anlar mı yapar mı bilemediğim için buradan cevap arıyorum.
 
Son düzenleme:
Selamlar

Sapancadaki evde çok sık elektrikler gidiyor. Ben de fırın çamaşır makinası, bulaşık makinesi vs sigorta kutusundan ayrılabilenleri ayırıp solar inverter ile diğerlerine enerji vermek istiyorum. Araştırdım forumda benzer başlıklar var ama tam cevap göremediğim için yeni konu açtım.

3kw lık inverter’ı akülere bağlayacağım zaten solar bir sistemim yok. Tamamen ups amaçlı olacak. Sigortalarda artık ne kadar ayrı ise kombi, tv, modem ve lambaları beslemeye çalışacağım.

Sigorta kutusunda tüm nötr ler ve topraklar tabiki ortak. Faz girişinden ayrılmış durumdalar. Yani hangi bölüme hangi faz kablosu gittiğini biliyorum ama nötrleri ve toprakları bulmak zor olacak.

Burada Inverterdan çıkan faz/nötr ve toprağı nasıl bağlamam gerekiyor? Inverterdan çıkan fazı direk fazlara bağlayıp toprak ve nötr için binanınki ile ortak kullandam sorun olur mu? Kaçak akım atar mı vs? Kombi modem tv gibi cihazların bağlı olduğu faz sadece ınverterdan gelecek. Diğerleri şebekeye bağlı olacak. Yani hem şebeke hem de ınverterdan bu sigortalara aynı anda elektrik gelmeyecek.

Umarım anlatabilmişimdir. Eğer tüm bu sistemlere giden faz/nötr/toprak bağlantı kablolarını bu ve birleştir derseniz daha büyük kw lı inverter alıp tüm daireyi inverter ile beseleyeceğim bu durumda ki bunu hiç istemem fiyatlar inanılmaz artıyor bu durumda.

Teşekkürler
Hakan
İnverterdan beslemek istediğiniz hatların nötrlerini ayırıp inverter'a bağlamanız gerekiyor. Hatların ve inverterın topraklamasını bina topraklamasına bağlayın.

3 kw lık inverterın monophase olduğunu varsayarak inverterı korumak adına besleme çıkışına 10A'lik bir sigorta koymanız gerekir.
 
...
İnverterin bir çıkışını topraklayıp bu ucu arada bir kontaktör yardımı (inverter çıkışına uygun bir sigorta ekleyip) ile evin fazına, diğer topraklananı da kontaktörün nötürüne gelecek şekilde bağlamalısınız. ...
Okuyunca fark ettim. Topraklanan nötre, diğeri faza bağlanacak.

Tüm evi beslemek istemediğinizi anladım da, zaten bu çaba şebeke yokken kritik olan cihazlar çalışsın değil miydi? Öyle ise ayırdığınız sigortaları inverter üzerinden gelen kontaktör ya da pako şarter ile elle açıp kapatabilirsiniz. Şebeke gittiğinde pako şarteli çevirip inverter beslemesini dolaysıyla aküleri devreye alacaksınız. Bu pako ya da kontaktör şebekeyi ayırmış olacak.
 