Işıklı acil buton ve plc bağlantı sorunu ?

Merhabalar elimizde 4 kontaklı gwest la115-a ışıklı acil durum butonu mevcut ve delta plc mevcut acil butona bastığımızda lamba yansın butonu çektiğimizde lamba sönsün istiyorum ancak bağlantıları yapıp butona bastıgımda lamba sönüyor basılı olmadığı halde lamba yanmakta 1 numaralı kontak plc nin x0 bağlı 2 numaralı kontak güç kaynağında (-) bağlı lamba x2 1 numaralı kontakla köprülü lambanın diğer ucu da (+) bağlı güç kaynağında plc nin S/S portunda +24 bağlı yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Bunu bu şekilde bağlama NC kontağın yanına bir tane NO kontak koy acile basılınca NO nun bir ucuna +24 diğer ucunu lambaya lambanın diğer ucunu da 0 volt a bağla(power supply eksi ucuna) Plc lerden beslemek istersen plc - giriş çıkışlıysa lambaya +24 verdiğinde üstünden akım akacaktır normalde input vermeden - geçmemeli ama zayıfta olsa geçiyor röle çekmiyor ama lamba gibi yükler yanabiliyor
Lambaya direk +24 bağlama hiç bir yerde +24 bağlanan lambalar ufak da olsa ışık verebilir
Lambaya +24 ü direk verirse yine yanacaktır
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.