Herkese iyi aksamlar,bir evin elektrik arızasına gittim ve saatlerce uğraşmama rağmen çözemedim trifaze kaçak akım rölesinin çıkışından 3 fazla tek tek nötürü ölçtüm 220v ama 6 sigortadan 3 sigorta var bunlardan 2 tanesini açınca notr faz arası 360v oluyor diğer 1 tanesini açtımmı o sigortada nötr faz arası 160v oluyor her buata baktm bildiğim tüm.yontemleri denedim bu arada kaçak akım sağlam nötr ve toprağı değdirince kacak atıyor
 
Katılım
4 Mar 2018
Mesajlar
292
Puanları
33
Yaş
51
Nötr kopması gibi duruyor.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,379
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Nejdat abi bu işlerde acemi ama olayı güzel anlatmış.

 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,216
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,261
Puanları
758
Yaş
35
Buna hırçın bir abimiz üç öküz teorisi diyor :) Eğer bir fazda oluşacak bir arıza sonucu koruma devreleri açma yapmazsa - Allah muhafaza - ya da nötr hattında kopma olursa nötr noktası kayacağı için oluşacak yeni nötr noktasında iki faza ait gerilimler yükselirken bir faza ait gerilimde düşme gözükür . Gördüğünüz durum budur .
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,379
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Buna hırçın bir abimiz üç öküz teorisi diyor :) Eğer bir fazda oluşacak bir arıza sonucu koruma devreleri açma yapmazsa - Allah muhafaza - ya da nötr hattında kopma olursa nötr noktası kayacağı için oluşacak yeni nötr noktasında iki faza ait gerilimler yükselirken bir faza ait gerilimde düşme gözükür . Gördüğünüz durum budur .
Bir fazdaki arızanın dengesizliğe etkisi azdır da(Hoş yüklenmeye göre değişir), Nötr koparsa işte o zaman öküzler ipi kopmuş boğalara döner :D
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,261
Puanları
758
Yaş
35
Bir fazdaki arızanın dengesizliğe etkisi azdır da(Hoş yüklenmeye göre değişir), Nötr koparsa işte o zaman öküzler ipi kopmuş boğalara döner :D
Arızadan kastım faz toprak kısa devresinde koruma devrelerinin açmaması . Fazın birinin hiç olmadığını bile gördü gözlerim :)
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,216
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Evet mesela Y.G. sigortalarından birinin atması çok uyuz bir durumdur.
Bununla ilgili birçok meslektaşımızın kafasının karıştığı bir nokta var.Yuksek gerilim tarafında sigorta atınca yada herhangi bir nedenle 1 faz eksik gelince 1 fazın eksik geleceğini zannediyorlar.Yada iki faz eksik olma durumunda a.g tarafında iki fazin eksik birinin tam olması gerektiğini söyleyen eleman lara çok rastladım.Gercekte ise 1 faz eksikliğinde (o.g) tarafı sekonder tarafta bir faz tam iki faz düşük eğer iki faz eksik ise a.g tarafi tamamen enerjisizdir.
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,261
Puanları
758
Yaş
35
Bununla ilgili birçok meslektaşımızın kafasının karıştığı bir nokta var.Yuksek gerilim tarafında sigorta atınca yada herhangi bir nedenle 1 faz eksik gelince 1 fazın eksik geleceğini zannediyorlar.Yada iki faz eksik olma durumunda a.g tarafında iki fazin eksik birinin tam olması gerektiğini söyleyen eleman lara çok rastladım.Gercekte ise 1 faz eksikliğinde (o.g) tarafı sekonder tarafta bir faz tam iki faz düşük eğer iki faz eksik ise a.g tarafi tamamen enerjisizdir.
Bu bahsettiginden farklı olarak trafonun sekonder tarafında fazlar arası gerilimle beslenen küçük güçlü bir besleme trafosunun yandığında ve koruma devrelerinin açmadiginda da fazların birinin hepten kaybolduğunu gördük .
 