Giriş güç faktörü 0,99 olan UPS, kompanze edilmeli mi?

mussopr49

Üye
Katılım
22 Haz 2010
Mesajlar
11
Puanları
1
0,99 giriş faktörüne sahip 100 kVA bir ups'in yükte çalışma durumunda kondansatör kullanarak kompanzasyon yapmaya gerek var mı? 0,99 giriş güç faktörüne sahip upsler şebekeden endüktif güç çekmiyor mu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
0,99 giriş faktörüne sahip 100 kVA bir ups'in yükte çalışma durumunda kondansatör kullanarak kompanzasyon yapmaya gerek var mı? 0,99 giriş güç faktörüne sahip upsler şebekeden endüktif güç çekmiyor mu?


UPS ler zaten kapasitif yüklerdir kondansatör kullanarak kompanze edemezsiniz.Reaktif güç hangi yönde ise tam tersi kvar üretiriz ki birbirini yok etsin.Reaktif gücümüz kapasitif ise uygun değerde şönt reaktör ekleriz eğer yükümüz endüktif ise bu defa da uygun değerde kondansatör ekleriz ve faz açısını sıfıra yaklaştırırız.
 
Sn Emodiyator,
Ups in beslediği yük omik endüktif karakterli olsa dahi yine kompanzasyon sisteminde kondansatöre gerek duyulmuyor mu?
 
Toplamda reaktife etki eder tabi ama şunu unutmayin hiç yük olmasa dahi ups kapasitif tuketmeye devam edecektir.Rolelerin reaktif degerlendirmesi şu şekildedir.Diyelim ki bir fazinizdaki reaktif şu şekilde olsun endiktif 3 kvar kapasitif 2 kvar roleniz ve sayaciniz bunu 1 kvar enduktif olarak görür ve ona göre mudahale eder.Ups cihazinizda kaç kvar reaktif yük var kaç kvar sonte yada kondansatore ihtiyaç var bunun tespiti olculerek yada sayaç yada role ekranından öğrenilebilir ve buna göre mudahale edilir yoksa ups kapasitif enduktif yüküm var buda birbirini götürür sıkıntı olmaz mantığı yanlıştır.Rolelerimizin mantigi ihtiyacı kadar reaktifi devreye alıp çıkarmaktır.
 
Sayın Emodiyator,
Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim.
Asıl sormak istediğim tam olarak şuydu. Ups teknik şartnamesinde giriş güç faktörü 0,99 yazıyor. Kompanzasyonda da amaç 0,99 güç faktörünü yakalamak olduğu için ups yükte çalıştığında kompanzasyon gerekmiyor mu düşüncesi oluştu. Yanılıyor muyum? Daha önce bahsettiğiniz gibi ups yükünü azalttığı yada boşta çalıştığı durumda yapısı gereği şebekeye kapasitif etki oluşturuyor fakat ups yükte çalıştığı zaman endüktif etkiyi Ups 0,99 giriş güç faktörünü sağladığı için kendi içinde absorbe edip kompanzeye gerek bırakmıyor mu? Bilgilerinizi rica ediyorum.
 
Ups firmalarıyla görüştüğümüzde genel olarak ortalama gücünün % 5 i kadar ups kapasitif bastığını söylüyorlar.Ups nin güç faktörü 0,99 da olsa beslediğiniz yükün karakteristiği ceza oranlarını belirler.Yani durumu şöyle anlamayın 0,99 güç faktörü var diye istediğimiz kadar endüktif yük bağlarız ve ups bunu absorbe eder diye bir şey düşünülemez.Ama şu söylenebilir.100 kva ups niz varsa % 5 i kadar kapasitif basıyor ve siz 5 kvar lık endüktif yük bağladınız bu biribirini absorbe eder sayaç ve röleniz reaktifi sıfıra yakın okur fakat bu bir kompanzasyon yöntemi olamaz çünkü yükler çok değişkendir ve bunu kontrol edemezsiniz.Bizim reaktifi hesabı yaptığımız olay tüm yüklerin birbirini absorbe etmiş haline kompanzasyon yaparız.Yani önemli olan her fazın toplamda ne kadar reaktif tükettiğidir.
 
Sayın Emodiyator,
Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim.
Asıl sormak istediğim tam olarak şuydu. Ups teknik şartnamesinde giriş güç faktörü 0,99 yazıyor. Kompanzasyonda da amaç 0,99 güç faktörünü yakalamak olduğu için ups yükte çalıştığında kompanzasyon gerekmiyor mu düşüncesi oluştu. Yanılıyor muyum? Daha önce bahsettiğiniz gibi ups yükünü azalttığı yada boşta çalıştığı durumda yapısı gereği şebekeye kapasitif etki oluşturuyor fakat ups yükte çalıştığı zaman endüktif etkiyi Ups 0,99 giriş güç faktörünü sağladığı için kendi içinde absorbe edip kompanzeye gerek bırakmıyor mu? Bilgilerinizi rica ediyorum.

Kataloglarda her ne kadar %99 yazsada bu tam yük için geçerli bir değer. Tam yükün altındaki yüklerde bu değer düşecektir. Üstelik bu tip UPS'ler kapasitif çalışacaktır. Kapasitif Reaktif güçten sizleri cezaya sokabilecek en ideal cihazdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,890
Kullanıcılar
449,604
Son üye
baba pero

Yeni konular

Geri
Üst