Ges kapasitif cezası

Katılım
24 Haz 2021
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar, 2 adet ges sahamızda kapasitif çekiş yönünden cezadayız. 1. ges de 1250 kva trafo ile 10 invertör ve bekçi külübesi var birde 10 adet led projektör 2. ges te 630 kva 5 invertör trafo 10 adet led projektör. Veriş te bir sorun yok fakat 880 çekiş yönünde 1. de %160 2.de %250 cezada görüyoruz. Sebebini anlayamadım kapasitif tüketen sadece aydınlatmalar var onlarda bu kadar yazmaz gibi geliyor kulübeden desek 2. ges te o yokken daha fazla çıkıyor. Yardımcı olur musunuz?(Ölçüm OG den)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Evet.Kompanzasyon referans akımı.Referans,OG den alınmadığı
ve SVC destekli olmadığı takdirde,sorunu çözmeniz çok zordur.
 
Evet.Kompanzasyon referans akımı.Referans,OG den alınmadığı
ve SVC destekli olmadığı takdirde,sorunu çözmeniz çok zordur.
Su an sabit grupta yok kompanzasyon da ölçümü yapıp ona göre kompanzasyon yapalım dedik ama ben reaktiften gireriz diyordum ama 2 tesiste kapasitif yazıyor sebebini anlayamadım?
 
Hocam şimdi ges tesisi tarla sanırım sadece ürettiği enerjiyi şebekeye veriyor harcadığı bi yer yok ufak tefek şeyler dışında, inverterlerin güç faktörünü ayarladığını varsaydığımda kampanzasyon panonda güç faktörü değeri kaç gözüküyor? Oran olarak bu kadar yüksek gözükebilir fakat bunun sebebi şebekeden çektiğin aktif enerjinin çok az olmasıdır. Veriş yönünde de çok fazla verdiğiniz için oranlarınız düşük, birde kompanzasyonun yapıldığı yerden ölçü sayaçının olduğu yer arasındaki mesafeler nedir ve hangi kabloyla gidiyor?
 
Hocam şimdi ges tesisi tarla sanırım sadece ürettiği enerjiyi şebekeye veriyor harcadığı bi yer yok ufak tefek şeyler dışında, inverterlerin güç faktörünü ayarladığını varsaydığımda kampanzasyon panonda güç faktörü değeri kaç gözüküyor? Oran olarak bu kadar yüksek gözükebilir fakat bunun sebebi şebekeden çektiğin aktif enerjinin çok az olmasıdır. Veriş yönünde de çok fazla verdiğiniz için oranlarınız düşük, birde kompanzasyonun yapıldığı yerden ölçü sayaçının olduğu yer arasındaki mesafeler nedir ve hangi kabloyla gidiyor?
invertörler 1 e ayarlı. kompanzasyon yapılmadı hiç trafo sabit kondansatörde yok. 23 az önce aldığım veriler. 24 de dün akşam 9 gibi aldığım veriler. Benim anladığım akşam 4 kvar şimdi 2 kvar kapasitif görünüyor ama nasıl oluyor çözemedim. Biz invertör ve trafoya bakıp eksik fazla oranına göre kompanzasyon yapmak için kompanzasyon yapmamıştık ama bu değerler fazla gibi geldi bana.
Duayen Etem beyin notları.
Teşekkürler. Baktım ama endüktif 0 bizim kapasitif cezada yani invertörler fazla çekiyor gibi ama akşam invertörler uykuda değil mi akşam daha fazla kapasitif yük görünüyor az önceki mesajda gördüğüm kadarıyla birde küçük ges sahada kapasitifimiz daha fazla
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,755
Kullanıcılar
449,974
Son üye
umitseyhan

Yeni konular

Geri
Üst