gerilim düşümü ile ilglili yardım

mgokce

Üye
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
88
Puanları
1
Yaş
36
gerilim düşümü ile alakalı sorular çözüyorum iki benzeri soruda 2 farklı işlem yapılmış bir mantık yürütemiyorum... sorunun birinde 1. motorun ucunda 373.2 v ve 2. moturun ucunda 369.2 v ölçüm yapılıyor . burada ΔU alınırken 373.2-369.2 yapılıyor ve 4/√3 alınıyor... ama bir başka soruda başlangıçta transformatör istasyonu 231/400 yine 1 motor 220/380 olması isteniyor bunun ΔU alınırken 231-220 yapılıyor ancak √3 e bölünmüyor ? her ikiside 3 fazlı olmasına rağmen neden 2. problemde √3 bölüm olmuyo ben anlamadı ... ilginiz için şimdiden teşekkürler ...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
231-220=11 Volt
(400-380)/√3=11,5 Volt
1.soruda hat gerilimlerine göre işlem yapmış ikinci soruda faz gerilimlerine göre.
 