güneş panelleriyle elektrik elde etmek

teşvik bu konularda çok önemli ama büyük babalardan bizlere zor düşüyor
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şimdi böyle bir ürün benim güneş panelini 60 amperlik sulu aküye bağlamak için yeterli mi? bu ürün 2 amper ve 12 Volt diyor. bendeki güneş paneli ise 40 watt galiba. 18 volt elektrik veriyor. bu ise 12 diyor bunu kullansam 60 amperlik aküyü şarj eder mi? yoksa 2 amper dolunca akü doldu diye bırakır mı?

Güneş Paneli 12V 2Amper Akü Şarj Kontrol Cihazı GittiGidiyor'da 69020667

Cihaz üzerinde yazan 12 Volt 2 Amper değeri,kullanılacak olan akü şarj voltajıyla direk ilişkilidir.Şarj işlemi için 12.0 volt değeri zaten yetersizdir,çünkü 12-12=0 olur,yani herhangi bir voltaj farkı olmadığından akünüzden hiç akım geçmeyeceği için hiç şarj olamaz,çünkü bu durumda geçen şarj akımı sıfır olacaktır.Normal şarjı yapacak olan şarj akımı 14.4-15.0 volt arasında bulunmak zorundadır.Bu cihaz için şarj akımı ise max. 2 amperdir.Kullanılacak akünün max. 24 amper olarak seçilmesinde güneş paneliyle kurulan sistemde,akü bu sistemde tam olarak şarj olabilir.24 amperden daha yüksek kapasitelerdeki(Örneğin sulu 60 amper,12 voltluk araba aküsünde) akü seçiminde akünün yanızca 24 ampere kadarki olan bölümü tam şarj olur,kalanı(60-24=36 amperlik bölümü)şarj olamaz,boş olarak kalır.Sonuçta yüksek kapasiteli olarak seçilecek bir akünün 24 amperden sonraki bölümleri seçilen bu cihazla hiç kullanılamamış olur.

Paneliniz 40 watt ise,zaten max. 40 watt.'a kadar olan panellerle bu cihazla birlikte kullanılma izni verilmiştir,yani en son sınır değeri olan 40 watt.lık bir panel seçilmesi uygundur,ancak 60 amperlik akü ise gereksizdir.Çünkü sistem çalışırken 36 amperlik bölümü hiç kullanılamamış olur,60 amperlik akü için daha yüksek akım veren(6 amperlik bir cihaz) veya azami 24 amper 12 voltluk kuru veya sulu akü seçiminin yapılması gerekli.Kolay gelsin.
 
ben kırıkkale katı atık yönetimi belediyeler birliğinde görev yapıyorum geçen sene metan gazından elektrik üretme işini yap işlet ile ihale ettik. ihaleyi alan firma metan gazını toplama sistemini kurdu. ilk etapda 500 kva elektrik üretecek ve ürettiği elektriği devlete satacak. epdk dan lisanınıda aldı. ve ürrettiği elektriği teşvikli olarak satacak. yalnız güneş paneli ile elektrik üretip satmak için en az 500 kw lık bir üretim yapacaksın. artık ortaya çıkacak maliyeti hesaplayarak sana geri dönüşüne bakacaksın.
 
40 w ile sulu akünü şarj edersin ama panelin gücü düşük olduğu için çok uzun sürede şarj eder. şarj akımı akü kapasitesesini yüzde 10 olmalı. yani 60 Ah lik bir aküyü 6 A ile şarj etmem lazım bunun için de en az 12 volt 80 wp lik güneş paneli yeterli olur ama panel ile akü arasına şarj regülatörü bağlaman gereklidir.
 
arkadaşlar merhaba
güneş ve rüzgar enerjisi ile ilgili tüm detayları aşağıya yükleyeceğim sitede bulabilirsiniz.çok güzel çalışma yapılmış.artık mart 2012'den itibaren 1megavata kadar lisanssız elektrik üretip satmakla ilgili mezuat tamalandı.bana göre türkiyede yepyeni bir sektör doğuyor.yalnız dikkat çekmek istediğim konu şudur;3-4 sene içerisinde maliyetlerin wat başına 3.5-4 dolardan 1dolarlar seviyesine düşmesidir.şunu söylemek istiyorum yarın sentler seviyesine düşerse, şu anda yapılan yatırımın bir anlamı kalmayacaktır.bir arkadaşımla bir hesaplama yaptık devlete elektriği satsak bile, amorti süresi 6-7yılı buluyor.yani şu demek oluyor,bu zaman içerisinde maliyetlerin nerelere düşeceğini bilmiyoruz.artık çinliler bu sektörde dünya lideri diye duydum.adamlar batık alman firmalarını satın alarak bu sektördeki fiyatları hızla düşürüyorlarmış.

Karbonkale - Yeni Enerji
kolaygelsin
 
Son düzenleme:
Cihaz üzerinde yazan 12 Volt 2 Amper değeri,kullanılacak olan akü şarj voltajıyla direk ilişkilidir.Şarj işlemi için 12.0 volt değeri zaten yetersizdir,çünkü 12-12=0 olur,yani herhangi bir voltaj farkı olmadığından akünüzden hiç akım geçmeyeceği için hiç şarj olamaz,çünkü bu durumda geçen şarj akımı sıfır olacaktır.Normal şarjı yapacak olan şarj akımı 14.4-15.0 volt arasında bulunmak zorundadır.Bu cihaz için şarj akımı ise max. 2 amperdir.Kullanılacak akünün max. 24 amper olarak seçilmesinde güneş paneliyle kurulan sistemde,akü bu sistemde tam olarak şarj olabilir.24 amperden daha yüksek kapasitelerdeki(Örneğin sulu 60 amper,12 voltluk araba aküsünde) akü seçiminde akünün yanızca 24 ampere kadarki olan bölümü tam şarj olur,kalanı(60-24=36 amperlik bölümü)şarj olamaz,boş olarak kalır.Sonuçta yüksek kapasiteli olarak seçilecek bir akünün 24 amperden sonraki bölümleri seçilen bu cihazla hiç kullanılamamış olur.

Paneliniz 40 watt ise,zaten max. 40 watt.'a kadar olan panellerle bu cihazla birlikte kullanılma izni verilmiştir,yani en son sınır değeri olan 40 watt.lık bir panel seçilmesi uygundur,ancak 60 amperlik akü ise gereksizdir.Çünkü sistem çalışırken 36 amperlik bölümü hiç kullanılamamış olur,60 amperlik akü için daha yüksek akım veren(6 amperlik bir cihaz) veya azami 24 amper 12 voltluk kuru veya sulu akü seçiminin yapılması gerekli.Kolay gelsin.

yani alü seçimlerinde üretilen voltaj ile max alabileceğimiz akımı çarpıyoruz yani 12*8=24 A akümü seçiyoruz akü seçimi yaparken buna bir acıklık getirirseniz cok sevinirim teşekkurler sımdıden iyi calısmalar...

- - - Updated - - -

Cihaz üzerinde yazan 12 Volt 2 Amper değeri,kullanılacak olan akü şarj voltajıyla direk ilişkilidir.Şarj işlemi için 12.0 volt değeri zaten yetersizdir,çünkü 12-12=0 olur,yani herhangi bir voltaj farkı olmadığından akünüzden hiç akım geçmeyeceği için hiç şarj olamaz,çünkü bu durumda geçen şarj akımı sıfır olacaktır.Normal şarjı yapacak olan şarj akımı 14.4-15.0 volt arasında bulunmak zorundadır.Bu cihaz için şarj akımı ise max. 2 amperdir.Kullanılacak akünün max. 24 amper olarak seçilmesinde güneş paneliyle kurulan sistemde,akü bu sistemde tam olarak şarj olabilir.24 amperden daha yüksek kapasitelerdeki(Örneğin sulu 60 amper,12 voltluk araba aküsünde) akü seçiminde akünün yanızca 24 ampere kadarki olan bölümü tam şarj olur,kalanı(60-24=36 amperlik bölümü)şarj olamaz,boş olarak kalır.Sonuçta yüksek kapasiteli olarak seçilecek bir akünün 24 amperden sonraki bölümleri seçilen bu cihazla hiç kullanılamamış olur.

Paneliniz 40 watt ise,zaten max. 40 watt.'a kadar olan panellerle bu cihazla birlikte kullanılma izni verilmiştir,yani en son sınır değeri olan 40 watt.lık bir panel seçilmesi uygundur,ancak 60 amperlik akü ise gereksizdir.Çünkü sistem çalışırken 36 amperlik bölümü hiç kullanılamamış olur,60 amperlik akü için daha yüksek akım veren(6 amperlik bir cihaz) veya azami 24 amper 12 voltluk kuru veya sulu akü seçiminin yapılması gerekli.Kolay gelsin.

yani alü seçimlerinde üretilen voltaj ile max alabileceğimiz akımı çarpıyoruz yani 12*2=24 A akümü seçiyoruz akü seçimi yaparken buna bir acıklık getirirseniz cok sevinirim teşekkurler sımdıden iyi calısmalar...
 
slm arkadaşım güneş panellerini hangi konumla bağlarsanız çıkş voltajınız onagöre değerlendirmeniz lazım örneğin 4 adet paneliniz varsa seri bağlayarak 48 voltla çıkış yapılabilir ozaman alacağınız şarj kontrol cihazınızda opsiyenel konumlu ise yani 12 voltuda 48 volta destekleyen cihaz tercih edilmelidir akülerinizide panellerde nasıl çıkış sağladıysanız akü grubunuda ona göre dizany edilmelidir.aküleri seri bağlarsak 12x2=24x2=48volt yapar ama amper sabit kalır örnek olarak akülerimiz 4 adet olsun 200 ah olsun 4x200= 800 amper yapar ama aküleri seri yaparsak alaacağımız amper 200amper olur. güneş panellerde jel akü tercih edilmelidir. Bakım gerktirmez 10 yıl kullanım ömrü vardır
 