Güç kaynağına uygun kesici seçimi

ahmet0186

Üye
Katılım
27 Ara 2019
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
38
arkadaşlar merhaba,

150 kw güç ihtiyacı için 250 A lik bir kesici üzerinden bağlantı yapılabilir mi? bu durumda cos phiyi nasıl belirlememiz gerekir. çünkü 0.8 kabul ettiğimide 250 A lik kesici uygun olmayacaktır.yükler genelde kamera televizyon anfi ses sitemlerinden oluşuyor. 150 kw yüke bağlamamız gereken minimum kesici akım değerini nasıl anlarız.

çok teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sistemdeki endüktif ve kapasitif yüklerin güç faktörüne etkisini dizayn aşamasında anlamak çok zor bu sebeple güvenli tarafta kalmak için dizayn aşamasında cos phi:0,8 olarak kabul edilir.
 