FPX A80

bulutc

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
39
Sayın panasonic destek özdisan sitesindeki fp0 A80 örnek pragrımını fpx plc ve A80 modülü ile fpwıngr ile ve fpwınpro ile giriş okuyamadım sebebi nediı
teşekkür ederim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba Bulutc

Özdisan sitesinde verilen örnekler FPG ve FP0 a uygundur.FPX serisi için uygun değildir.

FPWINPRO da FP0,FPG ve FPX için uygun olan FP Analog Library V1.2 i yükleyerek FP0-A80 modülünü okuyabilirsiniz.

Aşağıda okuma örneklerini ve FPWINPRO library dosyasını veriyorum.


Umarım yardımcı olur
 

Ekli dosyalar

  • FPX_A80_örnek.rar
    45.2 KB · Görüntüleme: 7
merhaba sayın panasonic destek işlerin yoğunluğundan verdiğiniz örnek ve library dosyalarını yeni deneyebildim.Girişleri okuyabildim fakat iki adet A04V modülünü PLC'ye yükleyemedim yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla
 
Merhaba

A04V yi yükleyemekten neyi kastettiğinizi anlayamadım.Biraz daha net açıklar iseniz sevinirim.
 
program plc'ye yüklerken hata verıyor hata kodunu şimdi hatırlayamadım sonra yazarım
teşekkürler
 
merhaba sayın panasonic destek library dosyasında AO4V yok diye bir mesaj veriyor mümkünse bir A80 modül iki adet Ao4v modülle ilgili bir örnek yaparsanız size zahmet çok iyi olur şimdiden teşekkür ederim
 
Merhaba Bulutc

Library dosyasını inceledim, ancak bir sorun göremedim.Ben burada size gönderdiğim library kendi projeme ekledim, bir sorun yok.

Örnek konusuna da gelince size şu anki durumunuzda örnek göndermem doğru olmaz, daha önce size başka bir örnek göndermiştim, şu durumda öncelikle sorununuzu bulmalısınız.
Size örnek proje göndermem inanın sizin faydanıza değil zararınıza olur.
Ben bu gibi durumlarda işiniz çok çok acil değilse çözüm sunmaya karşıyım.Lütfen biraz daha fazla çaba gösterin umuyorum ki sorununuzu çözeceksiniz.

Sorunu hala çözemez iseniz Savior firması teknik bölümü ile irtibata geçiniz.Size nerede hata yaptığınızı göstereceklerdir.

İyi günler
 
sayın panasonic destek herzamanki gibi ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.hazır çözüme bende karşıyım fakat bu panasonic analog konusunda diğer plc lerden farklı olduğu için bir örnekle proplemi aşarım diye sizden böyle bir ricada bulunmuştum.teşekkürler iyi çalışmalar

iyi günler
 