Faz nötr=221 volt
Faz toprak =250 volt ölçülüyor
Nötr toprak =35 volt ölçülüyor sebebi ne olabilir normalmidir
5 volt ve üstü: topraklama kötü veya yok
5 volt topraklama olan yerde servisler cihazları garanti dışı bırakıyor usta. benzinlikler bankaların otomasyon servisleri için konuşuyorum.Tamamen hatalı bir çıkarım.
5 volt topraklama olan yerde servisler cihazları garanti dışı bırakıyor usta. benzinlikler bankaların otomasyon servisleri için konuşuyorum.
dükkanım varken bu tür çok merkeze topraklama yapmaya gitim
bu tür çok merkeze topraklama yapmaya gitim
Bakmadan toprak kötü denemez. Dengesiz yüklenmeden dolayı ve/veya gevşek nötr bağlantısından dolayı da nötr'de 20, 30 Volt görülebilir. Tek fazlı sistemse ve dengesiz yüklenme varsa nötr, faz cinsinden yükleneceği için faz-nötr potansiyeli azalacak toprak sıfır olsa bile dengesizlikten ve/veya yetersiz kesitten ve/veya gevşeklikten dolayı nötr'de onlarca volt görülecektir, haliyle de nötr-toprak voltajı da yüksek olacak demektir.Faz nötr=221 volt
Faz toprak =250 volt ölçülüyor
Nötr toprak =35 volt ölçülüyor sebebi ne olabilir normalmidir