Arkadaslar, farkli mekanlar icin (spor salonu, ofis, alisveris merkezi..) aydinlatma ve priz eszamanlilik faktorleri tablosu olan var midir? daha once uygulama yapan var mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mrb arkadaşım.aydınlatma için eşzamanlılık katsayısı
hastaneler için ilk 50 kva için %40 kalan için %20
tatil köyleri için ilk 20-100 kva için %40 kalan %30
depolar ilk 12.5 kva için %100 kalan %50
diğer binalarda %100
priz yükü için eşzamanlılık katsayısı
tüm yapılarda ilk 10 kva için %100 kalan %50
asansör yükü için eşzamanlılk katsayısı
otellerde ve ofisler için %100
okullarda ve hastanelerde %85
apartman ve diğer binalarda %55
 