Fabrikada ana dağıtım panosu toroidal akım rölesi sürekli atıyor

cavitylmz

Üye
Katılım
22 Şub 2021
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba

Fabrikamızda rafineri bölümümüzde ana dağıtım panosunda toroidal kaçak akım rölesi mevcut.Ama sürekli açınca atıyor.Sistemi çalıştıramıyoruz.Ayar sahalı bir kaçak akım rölesi,1A'e kadar kaçak akıma izin verme hakkımız var anladığım bu cihaz özelinde.Ama yine de atıyor.Duruş zamanı şalterleri hepsini kapayıp toroid kaçak akım rölesini açmayı düşünüyorum,daha sonrada bağlı olduğu TMŞ'leri tek tek açıp kaçak akımlarını ölçmek istiyorum.Naıl ölçebilirim tek tek şalterlerin kaçak akımlarını.Birde bu kadar kaçak nereen kaynaklı oluşuyor olabilir?genelde pompalarımız mevcut bu tesiste.


Şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ekli dokümana bakın.Şalteriniz kaç am-
per ? Röle,yük karakterinize ! (A,AC,B,F vs)
uygunmu ?
 