kadir.bmh
Üye
- Katılım
- 6 Ara 2023
- Mesajlar
- 7
- Puanları
- 1
- Yaş
- 34
Herkese merhaba,
Evimin sigorta panosunda planladığım değişiklikler ile ilgili sizlere danışmak istediğim sorularım mevcut. Öncelikle elektrikçi değilim, amatör düzeyde ilgileniyorum. Karşıma çıkan videolar sonucu sigorta panomda bazı yerlerde değişlikler yapmak istedim.
Mevcut hali;
Alttaki iki sigortadan birisi AC tipi 30mA kaçak akım rolesi, diğeri de B tipi 40 amper sigorta. Ben bunları değiştirip, A tipi 30mA kaçak akım rolesi, B tipi nötr kesmeli 40A sigorta, tip 2 Parafudr ve voltaj koruma rolesi eklemek istiyorum.
Yeni halinin çizimini aşağıdaki gibi planladım;
Burada yeşil kablo topraklama, mavi nötr ve kahverengi faz'ı ifade ediyor. Ana hattan gelen kablolar 10 mm2 kesitinde. Doğal olarak bende sigortalar arasındaki kablo bağlantıları için aynı kesit ölçüsünde kablo kullanmayı planladım; fakat parafudr'u paralel bağlayabilmem için nötr kesmeli sigorta çıkışlarına iki adet kablo sokmam gerekiyor. Buradaki ideal bağlantı yöntemi nasıl olmalıdır ? Yani 10 mm2 kesitindeki iki kabloyu arka arkaya sokarak bağlasam sağlıklı olur mu ?
Ek olarak bu değişiklikler hakkında gerekli / gereksiz dedikleriniz varsa (örn parafudr için gelebilir diye tahmin ediyorum) yorumlarınızda benim için çok değerli olacaktır. Evde çok fazla elektronik eşya çalışıyor ve elektrik yönünden sağlam bir panoya sahip olma arzusu beni bu noktalara getirdi.
Şimdiden çok teşekkür ederim, hayırlı forumlar..
Evimin sigorta panosunda planladığım değişiklikler ile ilgili sizlere danışmak istediğim sorularım mevcut. Öncelikle elektrikçi değilim, amatör düzeyde ilgileniyorum. Karşıma çıkan videolar sonucu sigorta panomda bazı yerlerde değişlikler yapmak istedim.
Mevcut hali;
Alttaki iki sigortadan birisi AC tipi 30mA kaçak akım rolesi, diğeri de B tipi 40 amper sigorta. Ben bunları değiştirip, A tipi 30mA kaçak akım rolesi, B tipi nötr kesmeli 40A sigorta, tip 2 Parafudr ve voltaj koruma rolesi eklemek istiyorum.
Yeni halinin çizimini aşağıdaki gibi planladım;
Burada yeşil kablo topraklama, mavi nötr ve kahverengi faz'ı ifade ediyor. Ana hattan gelen kablolar 10 mm2 kesitinde. Doğal olarak bende sigortalar arasındaki kablo bağlantıları için aynı kesit ölçüsünde kablo kullanmayı planladım; fakat parafudr'u paralel bağlayabilmem için nötr kesmeli sigorta çıkışlarına iki adet kablo sokmam gerekiyor. Buradaki ideal bağlantı yöntemi nasıl olmalıdır ? Yani 10 mm2 kesitindeki iki kabloyu arka arkaya sokarak bağlasam sağlıklı olur mu ?
Ek olarak bu değişiklikler hakkında gerekli / gereksiz dedikleriniz varsa (örn parafudr için gelebilir diye tahmin ediyorum) yorumlarınızda benim için çok değerli olacaktır. Evde çok fazla elektronik eşya çalışıyor ve elektrik yönünden sağlam bir panoya sahip olma arzusu beni bu noktalara getirdi.
Şimdiden çok teşekkür ederim, hayırlı forumlar..