Entes rg3-12c normal ışığı sürekli yanıyor devreye kondansatör almıyor!

5ezer

Üye
Katılım
28 Nis 2008
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar

Entes rg3-12c rölemiz var fakat normal ışığı sürekli yanıyor devreye kondansatör sokmuyor..

kondansatörler;

1.kad. 5kvar tri
2.kad. 5kvar tri
3.kad. 2,5 kvar tri
4.kad. 2,5 kvar tri
5.kad. 1,5 kvar tri
6.kad. 1,38 kvar mono
7.kad. 1 kvar mono
8.kad. 1 kvar mono

2 günlük sayaç değerleri;

1.gün aktif:2,284 end:3,381 cap:0,002
2.gün aktif:4,438 end:6,909 cap:0,004

not: röle normal çalışıyordu eski sistemdeki olan sayaçları kaldırdık.yerine x-5 sayaç taktık ve 3 ad. monofaz kondansatör ekledik.ama röle bir türlü devreye kondansatör sokmuyor normal ışığı yanıyor öle bekliyor.

kondansatörleri röleye otomatik tanıttırdım.

yardımlarınızı bekliyorum..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
role kondansatörleri tam tanımamış olabilir tanımlama bir kaçkere yapmanız gerekebilir..
 
cos fi kaç gösteriyor bu durumda ayarlar ile bir sıkıntı olabilir
 
sorun trafolardaymış hallettik arkadaşlar teşekkürler.

yalnız şuan köhler x-5 sayaç -p -Q yönünde sinyal veriyor.bu neden olur acaba..
 
sayaç yalnış bağlanırsa kompanzasyon çalışsa bile reaktif yazar
 
trafo girişleri ters bağlı sanırım.tekrar gidip bağlantıları kontrol edecem.
 


4 günlük sayaç değerleri..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…