Rg3-12c Program Ayarları

Arramis

Üye
Katılım
28 May 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
ACİLLLLL!!!!!!!!!!

Selam arkadaşlar
Elektrik sayacım hem indüktif hemde kapasitif yazdığı için sisteme monofaze kondansatörler bağlanması gerektiğinden dolayı RG3-12C röle ilebirlikte Kompanzasyon sistemimi monofaze kondansatörler ile takviye ettim sıralamam
1. Kademe0,5 Kvar 220 V (R)
2. Kademe 0,5 Kvar 220 V (S)
3. Kademe 0,5 Kvar 220 V (T)
4. Kademe 1 Kvar 220 V (R)
5. Kademe 1 Kvar 220 V (S)
6. Kademe 1 Kvar 220 V (T)
7. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
8. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
9. Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
10 Kademe 2,5 Kvar 400 V (RST)
11. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)
12. Kademe 5 Kvar 400 V (RST)

Öğrenmek istediğim şu
RG3-!2C rölrenin program ayarları ne olmalı birazdan devreye alacam Tedaşın yeni değerlerine uygun yapmam gereken ayarlar ne olmalı
Kurulu gücüm 29 KW
Fazlarım biraz dengesiz
Program ayarları hakkında acil bilgi rica ediyorum,
Şimdiden saygılar ve teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arramis arkadaşım,akım trafo değerini girerek(75/5 ise 15 olacak) SET-UP-ON yapmak suretiyle otomatik tanıtım işlemi yeterli.şayet kondansatörleri ihtiyaca cevap verecek şekilde kullandıysanız problem olmayacaktır.kolaylıklar diliyorum
 
Entes RG3-12C'de ilk kademeye trifaze kodansatör bağlama zorunluluğu var maalesef. Entes yetkilileri bu ilk kademenin en büyük güçteki kondansatör olmasının daha iyi olacağını söylüyorlar.
Umarım gerekli düzeltmeyi yapmışsınızdır...
 
sayın arakadaşım diğer meslektaşlarımın dediği giibi öncelikle uygun akım trafosı seçmeli ve ilk kademeyi trifaze kondansatör koyduktan sonra öncelikle hangi fazlarda ne kadar kapasitif yüke ihtiyacın var ise o yükü karşılayacak şekilde kondansatör koymalısın gün içinde değerler sürekli yükselip alçaldığı için en uygun değerde konkansatör koy roleye baktığında zaten ihtiyacın olan değerleri görmektesin eğer bu roleyi daha önce kullandıysan sistemi kurmakta pek fazla zorluk çekmezssin eğer yeni kullanmaya başlamış isen biraz zamana ihtiyacın var bence gününün tamamını ayır ve gün içindeki en uygun degerleri bul role sana ihtiyacın olan değerleri zaten söylüyor. işin rast gitsin arkadaşım.
 
??? ??? ??? Yazmış olduğunuz tüm cevaplar için teşekkürler Sonucu anlatayım: İlk devreye trifaze kondansatör bağlanması gereğini önce görmemişim ancak kompanzasyon düzene girer gibi oldu ama daha sonra istediğim değerlere ulaşmadığını gördüm ve ilk devreye trifaze kondansatör bağladım yaklaşık iki saat izledim gene istediğim değerlere ulaşamadım en son olarak yük dengelemesi yaptım sorun kökünden halloldu. Şu anda sistem gayet düzenli çalışıyor. Tekrardan hepinize teşekkür ederim monofaze ağırlıklı sistemlerin kompanzasyonunda güç dengesi çok önemlidir aynı sorunu yaşayan tü meslektaşlarıma önce yük dengelemesi yapmalarını öneririm ??? ??? ???
 
Sn Arramis, sorunu hallettiğinize sevindim.
Siz genede ara sıra endeks alarak işletmeyi bir-iki fatura dönemi gözlem altında tutun. Ne olur ne olmaz...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,160
Mesajlar
915,565
Kullanıcılar
449,919
Son üye
Serdar.59

Yeni konular

Geri
Üst