Entes RG3-12C ilginç sorun

1kademade 1var kondansatör arızalıysa saglıklı ölçüm yapmaz 1,kademeye en yüksek degeri koysan daha iyi olurbahsetigin role işlemini 1.kademeden yapar 5kvarlık kondansatöürü koysan daha iyi olur sürekli devreye girip çımıyacagı için daha az bozulacak ölçümün saglıklı olacak
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
s.n etirmikçi kondansatör dizilimlerinize baktım akım trafolarınız eğer 100/5 civarında ise ilk kademe trifaze ve en az 5 kvar civarında olması lazım eğer daha küçük kondansatör takarsanızz beyin sapıtık çalışıyor entes c/k ayarını tam yapamıyor benim en son kurduğum yer altı katlı mobilya mağazası yükler dengesizdi ilk kademem 1 kvar trifaze kondansatördü değerlerim hep 1000 di ama sistemin kondansatör ihtiyacı vardı reaktif yazıyordu. bende son kademelere attığım 5 kvar trifaze kondansatörün olduğu kademeyi beynin üzerinden birinci kademe olarak değiştirdim auto menüsünden otomatik kontrolü açık duruma getirdim ki fabrika çıkışı " on " konumundadır. beyin kontrolünü yaptı ilk kademeyi aldı sonra bütün gerekli kondansatörleri çekti. demek istediğim ilk kademe olabildiğince büyük ve trifaze kondansatör olması gerekiyor entes rg3-12c/cs beyinlerde birde böyle deneyin belki sorununuz çözülür. eğer çözülürse paylaşım yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,180
Mesajlar
915,674
Kullanıcılar
449,946
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst