konkaösr tesisinde ilk devreye girerken cosQ değerlerini 300 ve daha aşağıya düşürüyor ama daha sonra toparlayıp 1000 seviyelerine geliyor OG okuma yapıyoruz ve sistem %26 oranında endüktif cezaya giriyor buda faturayı biraz şişiriyor sizce ne yapılmalıdevreye alma ve çıkarma süreleri tamamiyle sizin yükünüzle alakalı ben genel de 5 saniye yapıyorum süreleri
kompansazyonu og tarafından mı yapıyorsunuz özel trafonuz varmı trafonuz kaç kvakonkaösr tesisinde ilk devreye girerken cosQ değerlerini 300 ve daha aşağıya düşürüyor ama daha sonra toparlayıp 1000 seviyelerine geliyor OG okuma yapıyoruz ve sistem %26 oranında endüktif cezaya giriyor buda faturayı biraz şişiriyor sizce ne yapılmalı
kompanzasyon 400 kva trafo tarafından yapılıyor toplamda 210 kvar kondansatör gücümüz varkompansazyonu og tarafından mı yapıyorsunuz özel trafonuz varmı trafonuz kaç kva
90 kva motora yıldız çıkışına kontaktöre bağlasam kondansatörüButun bunlara ek, konkasör motoruna paralel, lokal kompanzasyon yapın. Motor gücünü bılmıyorum ama, normal bvaglanması gereknden az asagı baglayın, Bu bagladıgın kondansatör, rölenin geckme/bekleme suresindekı reaktıfı azaltacaktır. Ben, buna benzer bir sistemde, kolak ek kondansatörler baglayarak çözmüşdüm..
90 kva motora yıldız çıkışına kontaktöre bağlasam kondansatörü