Entes röle

ömer_mert

Üye
Katılım
22 Eki 2009
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba Entes rölede kondansatör devreye alma ve bırakma süreleri ne olmalıdır
kolay gelsin
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
devreye alma ve çıkarma süreleri tamamiyle sizin yükünüzle alakalı ben genel de 5 saniye yapıyorum süreleri
 
devreye alma ve çıkarma süreleri tamamiyle sizin yükünüzle alakalı ben genel de 5 saniye yapıyorum süreleri
konkaösr tesisinde ilk devreye girerken cosQ değerlerini 300 ve daha aşağıya düşürüyor ama daha sonra toparlayıp 1000 seviyelerine geliyor OG okuma yapıyoruz ve sistem %26 oranında endüktif cezaya giriyor buda faturayı biraz şişiriyor sizce ne yapılmalı
 
konkaösr tesisinde ilk devreye girerken cosQ değerlerini 300 ve daha aşağıya düşürüyor ama daha sonra toparlayıp 1000 seviyelerine geliyor OG okuma yapıyoruz ve sistem %26 oranında endüktif cezaya giriyor buda faturayı biraz şişiriyor sizce ne yapılmalı
kompansazyonu og tarafından mı yapıyorsunuz özel trafonuz varmı trafonuz kaç kva
 
yapman gerekenler
1.tüm kademeleri kontrol et kapasite değerleri normal mi
2. toplam kaç kademe var grupların kaç kvar yeniden dizilim yapman gerekebilir yüke göre
3.sabit grup yapabilirsin bu sabit grubu röleden önce kur
4. osos şifren var ise günlük yük analizi yap gündüz ve gece ihtiyaçlar farklı olabilir
5. yük analizi yaptıktan sonra kademeleri buna göre dizmen gerekiyor
6. kademe sayısını artırıp daha küçük gruplar ekle
 
Butun bunlara ek, konkasör motoruna paralel, lokal kompanzasyon yapın. Motor gücünü bılmıyorum ama, normal baglanması gerekenden az asagı baglayın, Bu bagladıgın kondansatör, rölenin gecikme/bekleme suresindekı reaktıfı azaltacaktır. Ben, buna benzer bir sistemde,ek kondansatörler baglayarak çözmüşdüm..
 
Son düzenleme:
Butun bunlara ek, konkasör motoruna paralel, lokal kompanzasyon yapın. Motor gücünü bılmıyorum ama, normal bvaglanması gereknden az asagı baglayın, Bu bagladıgın kondansatör, rölenin geckme/bekleme suresindekı reaktıfı azaltacaktır. Ben, buna benzer bir sistemde, kolak ek kondansatörler baglayarak çözmüşdüm..
90 kva motora yıldız çıkışına kontaktöre bağlasam kondansatörü
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,940
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst