Entes RG312 1. kademeden sonra tanımıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan etamuh
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
kondansatörlerden ilk kademedeki 3faz 1.5kVAR ancak deşarj dirençleri kısa devre olup deşarj dirençleri patladı, onunla alakalı olabilir mi Erhan Bey?
Dirençler kısa devre olarak arızalı konuma geçmez . Ya açık devre olarak hepten devre dışı olur ya da kömürleşerek direnç değerini arttırır . Bağlantı hatanız olabilir bence .
 
Son düzenleme:
reaktif güç kontrol rolesinin enerjisini kesip tekrar açın ve yüklerin tamamını devreye verin. E03 hatası varsa, silin. arıza silinmiyorsa muhtemelen kondansator arızalıdır. diğer kademenin kondansatorünü 1. kademeye takabilirsiniz. aynı işlemleri tekrar yapın hata yoksa kondasator tanımaya geçebilirsiniz fakat E03 hatası devam ediyor ve silinmiyorsa akım trafosunun kablolarını yer değiştirip tekrar deneyin.

dirençlerin doğru seçildiğini varsayarsak muhtemelen ya kondansatorun ilgili fazlara ait kapasite değeri değişmiştir veya kontaktor kontakları arızalıdır veya kondansator kısa bi zaman aralığında çok sık devreye girip çıktığı için yanmıştır.
 
akımın giriş yonunun p1 yazan yerden olup olmadıgını kontrol edın ..k ve l uclarının ters olup olmadıgınıda her 3 akım trafosu ıcın kontrol edın ..l1 dekı akım trafosunun k ucu rolenın 5 nolu klemensıne l ucu 6 nolu l2 dekı akım trafosunun k ucu 7 nolu l ucu 8 nolu klemense l3 fazındakı akım trafosunun k ucu 9 nolu ve son olarak l ucu 10 nolu klemense baglanmalı ..
E3 hatası klavuzda akım trafosu baglantısı hatası olarak geçer ...gözden kaçmış olabılır
 

Ekli dosyalar

  • CT.webp
    CT.webp
    49.5 KB · Görüntüleme: 2
Hatayı çözdüm, aslında basit bir yolu varmış.
Panomda 4 kademe vardı zaten, 2. kademe de 3faz 1.5kVAR. biliyorsunuz bu model röle 1. kademeye 3 fazlı kondansatör bağlanılmasını istiyor. 2. kademedeki kondansatörü röledeki 1. kademeye bağladım, yani kademeleri değiştirdim. Şükür çalıştı.
Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim, herkese iyi forumlar.
 
reaktif güç kontrol rolesinin enerjisini kesip tekrar açın ve yüklerin tamamını devreye verin. E03 hatası varsa, silin. arıza silinmiyorsa muhtemelen kondansator arızalıdır. diğer kademenin kondansatorünü 1. kademeye takabilirsiniz. aynı işlemleri tekrar yapın hata yoksa kondasator tanımaya geçebilirsiniz fakat E03 hatası devam ediyor ve silinmiyorsa akım trafosunun kablolarını yer değiştirip tekrar deneyin.

dirençlerin doğru seçildiğini varsayarsak muhtemelen ya kondansatorun ilgili fazlara ait kapasite değeri değişmiştir veya kontaktor kontakları arızalıdır veya kondansator kısa bi zaman aralığında çok sık devreye girip çıktığı için yanmıştır.
evet dediğiniz gibiymiş ustam, teşekkür ederim
 