arkadaşlar, elimde 4420 enda var . pt100 bağlayıp sıcaklık ölçmek istiyorum pfa prop acık ,kopuk hatası veriyor. enda 2011 taktığımda çalışıyor
parametrelerden sadece ssr seçili yardım edebilirmisiniz...
 
Katılım
5 Eki 2011
Mesajlar
402
Beğeniler
122
Puanları
18
Yaş
38
Konum
Ikitelli OSB
#2
Enda nin int sitesinde kullanma kilavuzu var indirip cihazi fabrika ayarina geri yukleyin
 
Katılım
26 Haz 2009
Mesajlar
80
Beğeniler
18
Puanları
3
Yaş
35
Konum
giesun
#3
SSMO0596.JPG
 

Ekli dosyalar

Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
25
Beğeniler
7
Puanları
3
#4
Bağlantıyı nasıl yaptınız bilmiyorum ama şöyle bir açıklama yapabilirim. Önce sıcaklık kontrol cihazının 8 ve 9 ucunu kısa devre yapmalısınız. Sonra pt-100 ün bir ucunu bu kabloya diğer ucunu da 10 nolu yerden çıkan kabloya bağlamalısınız.
 
Katılım
29 Mar 2018
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
48
#5
teşekkür ederim... termokupl pt100 değil j const olacakmış.....
 