Elektrik motoru meger ölçümü

Katılım
1 Kas 2018
Mesajlar
6
Puanları
3
Yaş
29
Merhabalar
Meger ile elektrik motoru ölçmeyi sorunsuz bir şekilde anladım fakat alamadığım nokta çıkan sonuca göre motor yanık mi sağlam mi ne durumda nasıl yorum yapabilirim yardımcı olabilir misiniz
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,123
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Merhabalar
Meger ile elektrik motoru ölçmeyi sorunsuz bir şekilde anladım fakat alamadığım nokta çıkan sonuca göre motor yanık mi sağlam mi ne durumda nasıl yorum yapabilirim yardımcı olabilir misiniz
5 megaohmun altı kötü izalasyon kabul edilir.Zaten motor sağlam ise gigaohm mertebesinde değerler veriyor.Kural olarak uygulanan gerilim x 1000 olarak hesaplanıyor.Mesela 500 volt uyguladınız 500.000 ohm dan düşük olmaması gerekir.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
949
Puanları
558
Konum
KOCAELİ
Merhabalar
Meger ile elektrik motoru ölçmeyi sorunsuz bir şekilde anladım fakat alamadığım nokta çıkan sonuca göre motor yanık mi sağlam mi ne durumda nasıl yorum yapabilirim yardımcı olabilir misiniz
Yeni bir motorun izolasyon direnci 10 megaohm altında olmamalıdır.

2 MegaOhm veya Daha Düşük: Çok Kötü İzolasyon
2-5 MegaOhm Arası: Kritik İzolasyon
5-10 MegaOhm Arası: Normal İzolasyon
10-50 MegaOhm Arası: İyi İzolasyon
50-100 MegaOhm Arası: Çok İyi İzolasyon
100 MegaOhm’dan büyük: Mükemmel İzolasyon
http://www.emo.org.tr/ekler/e071983931d9222_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=12
 
Son düzenleme:
Katılım
1 Kas 2018
Mesajlar
6
Puanları
3
Yaş
29
Çok teşekkür ederim peki bu değerler her sargı için aynı olmak zorunda değil mi? Bir sargıda 5megaohm diğerinde 2 megaohm veriyorsa bu normal mi karşılanır. Yoksa o düşük çıkan sargı da kacak veya kötü durum olduğunu mu gösterir
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,123
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Çok teşekkür ederim peki bu değerler her sargı için aynı olmak zorunda değil mi? Bir sargıda 5megaohm diğerinde 2 megaohm veriyorsa bu normal mi karşılanır. Yoksa o düşük çıkan sargı da kacak veya kötü durum olduğunu mu gösterir
İzalasyon ölçümü iki şekilde olur uçları boşa alarak faz-faz arası izalasyon ölçümü yapılır.Birde fazların gövde metal kısmına olan izolasyonu ölçülür.

Herhangi birinin 2 megaohm çıkması izolasyonun kötü olduğu anlamına gelir tedbir alınmazsa bir süre sonra kalıcı arızaya dönüşür.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
949
Puanları
558
Konum
KOCAELİ
Özetle 3 adet ölçüm sargılar arası izolasyon değerinin tespiti için (köprüler kaldırılır),
3 adet ölçüm sargılarla gövde arası izolasyon değerinin tespiti için ölçüm yapmanız gerekir.
 

Mahur

Üye
Katılım
7 May 2019
Mesajlar
66
Puanları
3
Yaş
38
Sn kral kobra dediğiniz gibi 3megaohm altındaki değerler kilo ohm mertebesine yaklaştığı için izolasyon değeri kötü olarak kabul edilir.
 

Mahur

Üye
Katılım
7 May 2019
Mesajlar
66
Puanları
3
Yaş
38
1 Kilo ohm = 1000 ohm
1 Mega ohm = 1.000.000 ohm
Matematiksel olarak üst katlardan ast katlara geçişlerinde açıklarsanız
Matematiksel olarak üst katlardan ast katlara geçişlerinde açıklarsanız
Bunu nacizane kendi fikrim değil petrol arama şirketinde çalışma arkadaşlarım Alman mühendisler derdi.gayet mütevazı bir şekilde yurdum insanı kibirli hareket etmezse olur mu dalga geçercesine ilginiz için teşekkürler
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
949
Puanları
558
Konum
KOCAELİ
Ortaya karışık bir yazı...
Objektif değer yargısına sahip olabilmek...
Gün geçtikçe ahlak ve değer yargıları kayboluyor, insan ilişkilerinde çıkar ve menfaat ön planda oluyor, eski komşuluk ve arkadaşlıklar da maalesef kalmadı. Suizan etmeyiniz hüsnüzan ediniz hadisini unuttuk. Böyle bir ortamda da ister istemez insanların algı ve anlayışları değişti, olaylara ve fikirlere bakış açılarımız hep olumsuz olmaya başladı.
Eskiden otobüste yada tramvayda şirin bir kız çocuğu görsek gülümser kendisine şakalar yapar oynardık şimdi bakıyorum insanlar sapık zannetmesinler diye bakmıyorlar bile !
Genelleme yapanların sayısıda artmaya başladı antepliler böyle urfalılar şöyle, yok fenerliler şöyle cimbomlular böyle, v.s. v.s.
Nesil ilerledikçe bu dejenerasyon artarak devam etmekte bununla aynı paralelde de algı anlayışlar bozulmakta...
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
104,581
Mesajlar
735,781
Kullanıcılar
388,971
Son üye
ibrahim14muhterem

Yeni konular

Üst