Elektrik motoru meger ölçümü

İYİ GÜNLER
İzolasyon megeri ile 3 fazlı asenkron motorun izolasyon ölçümünü yapıyoruz fakat set değerleri doğru mu bilmiyorum ? Daha önce ayarlanmış değerler 1800V ve 10mA değerleri. 1800V yüksek bir değer mi? Bir kaç yerde motora 1000 V dan yüksek değer verilmemeli diye okudum , bu yüzden motora herhangi bir zarar vermek istemiyorum ...
Bu konuda ne yapmalıyım ?
Bir yazıda nominal çalışma gerilimi çarpı 0,5 ile çarparak izolasyon değerinin mininmum değeri hesaplanıyordu. Buna göre 0,38kVx0,5=0,19Mohm olması gerekir.
Buna dayanarak set değerlerini 1000V ve 5,26mA değerlerine mi ayarlamalıyım?
Şimdiden teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
500 V DC mi uygulayacağım
500V gerilim için akım değerim 0,19Mohm değeri için V=IxR DEN 2,65mA değerine mi ayarlamalıyım?
 
500 voltlluk kademeye alıp,kolu çevireceksi-
niz ( veya,düğmeye basacaksınız ).Ekranda-
ki rakam izolasyon değeridir.380 voltluk mo-
torlar için,görmemiz gereken değer > 4 me-
gom olmalıdır.Daha küçük değerler,motorda
sorun olduğu / olacağı anlamına gelir.Meger-
lerin verdiği voltaj,genelde ! DC dir.
 
Son düzenleme:
hocam teşekkür ederim
500v da test ediyorum 6000Mohm civarında değerler alıyorum . Bu değer normal mi?
 
Süper.Sargılararası ve sargı/şase arası öl-
çüm yapılmalı.Umarım,okuma hatası ! yok-
tur.
 
hocam motorun kablolarını birbirinden ayırdım ve faz-faz arası ölçüm yaptım aldığım sonuç resimde
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20191026_091343.jpg
    IMG_20191026_091343.jpg
    387.4 KB · Görüntüleme: 34
Değer ve ölçü aletiniz çok güzel.Ölçümü,sar-
gı / şase arası tekrarlayın.Motorunuz büyük
güçlü ise,sargı dirençlerinide ölçmeniz gerekir.AG motorlarda rastlanmayacak ola-
ğanüstü bir izolasyon rakamı.Zor olmaya-
caksa,motor etiketi ve fotosunu ekleyebilir-
misiniz.Mahzuru yoksa,ölçü aletinin fiyatını-
da söyleyebilirmisiniz .
 
Son düzenleme:
hocam ölçümü farklı bir motorda denedim aldığım ddeğer daha da büyü dü motor etiketini ve test sonucunu paylaştım . yanlış bir durum mu var anlayamadım ? diğer motor da 0,55 Kw bir motor
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20191026_132511.jpg
    IMG_20191026_132511.jpg
    597.5 KB · Görüntüleme: 29
  • IMG_20191026_132517.jpg
    IMG_20191026_132517.jpg
    360.1 KB · Görüntüleme: 29
Değeri,çok yüksek ve olağandışı gibi gördüm
Başka ölçü aletiniz varsa,karşılaştırmakta ya-
rar var.Aslında,ölçümü yaptığınız cihazda
çok kalıteli bir cihaz ama,beşer,şaşar :)
 