Dyn11 trafo yerine Dyn5 trafo konulabilir mi?H

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
353
Puanları
1
Yaş
43
Herkese Merhaba;

Dyn11 bağlı trafosu yerine Dyn5 bağlantı gruplu trafo konulabilir mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
evet konulabilir , hatta dyn 5 ve dyn 11 paralelede giriebilir ama özel sartları yerine getirildikten sonra .
 
merhaba;

fabrikamıza ait orta gerilim sistemimizde 7 adet dyn11 bağlı trafo var. hepsinin ayrı og hücresi var. Tabi herbir trafoya ait de alçak gerilim panosu var. Bu durumda da bir sıkıntı olmaz sanırım. Sizce?
 
faz sıraları değişebilir ona dikkat etmek lazım , ama bilincli bir şekilde yapılırsa hiç bir problem cıkmaz .
 
internette ufak bir arama yaparsanız dyn5 ile dyn11 trafo paralel bağlanırken faz sıraları nasıl olmalı ile ilgili bir döküman bulacaksınız. Hatta durun ben ekleyeyim :)

Farklı vektör grubundan transformatörlerin paralel çalıştırılması
Eğer paralel çalıştırılacak transformatörlerin vektör grupları iyi biliniyorsa ve transformatörler paralellik koşullarından vektör grubu hariç diğer koşulları ( nominal güçlerin uyumlu olması, nominal gerilimlerin ve kademe gerilimlerinin eşit olması, kısa devre empedans gerilimlerinin toleranslar dahilinde eşit olması ) tam olarak sağlıyorsa farklı iki gruptan transformatör bazı bağlantı varyasyonlarıyla paralel çalıştırılabilir.
Şimdi bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini görelim. Önce paralel çalıştırılacak transformatörlerden biri referans alınır. Diğer transformatörün paralel bağlantıda fazlarının yerleri değiştirilir.
Örneğin Dyn-5 grubu transformatörü referans alalım ve Dyn-11 grubu transformatörü sisteme bağlarken yüksek gerilim tarafında trafonun A ucunu sistemin B fazına, trafonun B ucunu sistemin A fazına ve trafonun C ucunu sistemin yine C fazına bağlıyalım. Alçak gerilim tarafında da trafonun a ucunu sistemin a fazına, trafonun b ucunu sistemin c fazına, trafonun c ucunu sistemin b fazına ve de trafonun nötr ucunu yine sistemin nötr ucuna bağlıyalım. Bu durumda Dyn-5 grubu trafo ile bağlantı değişikliği yapılmış Dyn-11 grubu trafoların vektör diyagramlarını yeniden çizelim.



Üstteki şekillerden görüleceği gibi paralellik şartları ve vektör grupları artık eşitlenmiş durumdadır.
 

Ekli dosyalar

  • dyn5 - 11.jpg
    dyn5 - 11.jpg
    19.4 KB · Görüntüleme: 200
  • dyn5-11_2.jpg
    dyn5-11_2.jpg
    22.5 KB · Görüntüleme: 170
merhaba sn. Emir;

Bu trafolar paralel çalışmayacak. Her trafo ayrı yükleri besliyor. Sanırım bu durumda bir sıkıntı olmaz değil mi?

İyi Çalışmalar
 
bir sıkıntı olmaz.
 
internette ufak bir arama yaparsanız dyn5 ile dyn11 trafo paralel bağlanırken faz sıraları nasıl olmalı ile ilgili bir döküman bulacaksınız. Hatta durun ben ekleyeyim :)

Farklı vektör grubundan transformatörlerin paralel çalıştırılması
Eğer paralel çalıştırılacak transformatörlerin vektör grupları iyi biliniyorsa ve transformatörler paralellik koşullarından vektör grubu hariç diğer koşulları ( nominal güçlerin uyumlu olması, nominal gerilimlerin ve kademe gerilimlerinin eşit olması, kısa devre empedans gerilimlerinin toleranslar dahilinde eşit olması ) tam olarak sağlıyorsa farklı iki gruptan transformatör bazı bağlantı varyasyonlarıyla paralel çalıştırılabilir.
Şimdi bu işlemin nasıl gerçekleştirildiğini görelim. Önce paralel çalıştırılacak transformatörlerden biri referans alınır. Diğer transformatörün paralel bağlantıda fazlarının yerleri değiştirilir.
Örneğin Dyn-5 grubu transformatörü referans alalım ve Dyn-11 grubu transformatörü sisteme bağlarken yüksek gerilim tarafında trafonun A ucunu sistemin B fazına, trafonun B ucunu sistemin A fazına ve trafonun C ucunu sistemin yine C fazına bağlıyalım. Alçak gerilim tarafında da trafonun a ucunu sistemin a fazına, trafonun b ucunu sistemin c fazına, trafonun c ucunu sistemin b fazına ve de trafonun nötr ucunu yine sistemin nötr ucuna bağlıyalım. Bu durumda Dyn-5 grubu trafo ile bağlantı değişikliği yapılmış Dyn-11 grubu trafoların vektör diyagramlarını yeniden çizelim.



Üstteki şekillerden görüleceği gibi paralellik şartları ve vektör grupları artık eşitlenmiş durumdadır.
Eski bir konu fakat bence çok değerli. Bilgi için çok teşekkür ederim.

Mevcut çalışan fabrikayı 3 adet Dyn11 trafo bağımsız dağıtım panolarıyla beslemektedir. Yedek trafo ise Dyn5'dir. Arıza durumunda Dyn5 trafoyu montajlarken, motorların ters dönmemesi ve fazların çakışmaması için sizin Dyn5 referans alarak yaptığınız bağlantı şemasını Dyn11 referans alıp Dyn5 montajlarken de kullanabilir miyiz?
 
Eski bir konu fakat bence çok değerli. Bilgi için çok teşekkür ederim.

Mevcut çalışan fabrikayı 3 adet Dyn11 trafo bağımsız dağıtım panolarıyla beslemektedir. Yedek trafo ise Dyn5'dir. Arıza durumunda Dyn5 trafoyu montajlarken, motorların ters dönmemesi ve fazların çakışmaması için sizin Dyn5 referans alarak yaptığınız bağlantı şemasını Dyn11 referans alıp Dyn5 montajlarken de kullanabilir miyiz?
İnsanlar can çekişirken derdin gerçekten bumu?
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,759
Kullanıcılar
449,976
Son üye
ARALSAN

Yeni konular

Geri
Üst